Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Самопроизвольное включение выходов МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Самопроизвольное включение выходов МДВВ

    Система из ПЛК-100 и нескольких МДВВ. Протокол Modbus RTU, модули в конфигурации прописаны как универсальные, опрос входов и управление выходами битовой маской. Замечена регулярно повторяющаяся проблема: при отсутствии сигналов на входах периодически и без всякой систематичности включаются выходы МДВВ. Силовых кабелей с мощными нагрузками рядом нет. Входные цепи датчиков проверены - никаких КЗ или случайных замыканий нет. Прошу знающих помочь разобраться и устранить проблему.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Верхоломов Посмотреть сообщение
    Система из ПЛК-100 и нескольких МДВВ. Протокол Modbus RTU, модули в конфигурации прописаны как универсальные, опрос входов и управление выходами битовой маской. Замечена регулярно повторяющаяся проблема: при отсутствии сигналов на входах периодически и без всякой систематичности включаются выходы МДВВ. Силовых кабелей с мощными нагрузками рядом нет. Входные цепи датчиков проверены - никаких КЗ или случайных замыканий нет. Прошу знающих помочь разобраться и устранить проблему.
    А что происходит, когда программа в ПЛК не запущена ?

  3. #3

    По умолчанию

    Когда программа не запущена или в ПЛК ее нет, то ничего подобного не происходит.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Верхоломов Посмотреть сообщение
    Когда программа не запущена или в ПЛК ее нет, то ничего подобного не происходит.
    Дело в том что модбас начинает работу сразу после включения питания не зависимо от нажатия старт в режиме онлайн

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Верхоломов Посмотреть сообщение
    Когда программа не запущена или в ПЛК ее нет, то ничего подобного не происходит.
    Ну тогда у Вас что-то с программой не так.

  6. #6

    По умолчанию

    Аналогичные программы (разница лишь в количестве модулей и переменных) на других объектах работают и таких финтов не выделывают. Программы-то простецкие - вход, таймеры, блоки AND, OR, выход. Еще одна странность - на соседнем строении такая же программа, но протокол ACSII и никаких ложных сработок выходов нет. Я не есть профипрогамист, поэтому и прошу помощи и совета как победить сию засаду. Отозвавшимся спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Верхоломов Посмотреть сообщение
    Аналогичные программы (разница лишь в количестве модулей и переменных) на других объектах работают и таких финтов не выделывают. Программы-то простецкие - вход, таймеры, блоки AND, OR, выход. Еще одна странность - на соседнем строении такая же программа, но протокол ACSII и никаких ложных сработок выходов нет. Я не есть профипрогамист, поэтому и прошу помощи и совета как победить сию засаду. Отозвавшимся спасибо!
    Попробуй поменять ПЛК.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, Владимир.
    Посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11696 похожая ситуация.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Попробуйте увеличить время (период) опроса модуля Модбас мастер .Похожая проблемма была на "старых" МДВВ (до 2010г), но там периодически подрабатывал 1 выход .Причем (не помню точно) или на РТУ или Аски.
    Присвоение значения переменной маски выходов поставьте в конце цикла программы.

Похожие темы

  1. Самопроизвольное включение выхода ПЛК
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:54
  2. настройка входов и выходов при работе с модулем мдвв и плк 100
    от Александр2009 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 16:51
  3. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16
  4. Проблема выходов МДВВ
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 13:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •