    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Официальное тестирование новой прошивки 2 года назад, к сожалению, пришлось отложить на неопределенный срок.
    К возобновлению тестирования прошивки, так получилось, вернулись только сейчас. Новая прошивка собрана на базе прошивки 2.15.3. Для проверки багов и фич, проявляющихся только на прошивке 2.15.3 нам необходима полноценная информация - последовательность действий, приводящих к появлению той или иной проблемы.
    Проблему с реконнектом среды программирования к контроллеру нам пока воспроизвести так и не удалось ... Замечено только то, что последующий реконнект может происходить не сразу, а с задержкой в несколько секунд.
    А Вы не забыли про эти баги http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157861
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ...Скорей всего именно при выключении питания ПЛК, в момент сохранения Retain и Slave происходит порча файлов программы. Но почему?
    ПЛК160 с прошивкой 2.15.3 имеет некоторые странности, проявляющиеся при выключении питания.
    ......
    Если Вы думаете, что время работы ПЛК на аккумуляторе равно значению back-up working time в конфигурации, то это не так. На самом деле это время будет таким, какое показывает модуль статистики
    Вложение 16028
    В данном случае оно буде не 6 сек, а 4. Это можно видеть в файле log.txt
    ............................................
    2014.12.24 14:20:15 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.24 14:20:15 # 1 PLC STARTED
    2014.12.24 17: 2:16 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.24 17: 2:20 # 11 Power down Backup power off
    .................................................. ......................
    При увеличении back-up working time, время работы в модуле статистики увеличивается не пропорционально этому значению
    Вложение 16029
    Теперь о других странностях прошивки 2.15.3
    При выключении ПЛК вдруг на 20 секунд загорается индикатор "Связь", даже если все порты ПЛК не используются в программе и к ним ничего не подключено физически!!!
    Видео:


    При этом, индикатор "Работа" гаснет через заданное время (см. модуль статистики), например через 4 сек. Самое интересное, что индикатор "Работа" затем кратковременно вспыхивает в момент погасания индикатора "Связь", т.е. через 20 сек после выключения питания. В оригинальной прошивке этих эффектов нет.
    А теперь вопрос: -Что в этот момент делает ПЛК?
    Ответ: - Через 20 секунд после выключения питания ПЛК пытается инициализировать флеш и запустить начальный загрузчик. Но не успевает это сделать полностью.
    Сие явление можно увидеть в терминальном подключении, если после включения ПЛК не закрывать терминальную программу, а выключить ПЛК и подождать 20 сек.
    Вложение 16030
    Отсюда возникают несколько вопросов:
    1. Так сколько же времени ПЛК работает на аккумуляторе после выключения питания? Варианты ответов:
    а) в течение времени заданном параметром back-up working time;
    б) в течение времени, которое показывает модуль статистики;
    в) в течение 20 секунд после выключения питания, не зависимо от заданного в back-up working time;
    2. В какой момент времени после выключения питания начинается сохранение на флеш Retain переменных и переменных из модуля Slave?
    3. Зачем ПЛК через 20 сек после выключения пытается повторно инициализироваться?
    4. Может именно в этот момент и портится программа из-за повторной инициализации ПЛК?
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2015 в 13:06.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #132

    По умолчанию

    Здравствуйте, Petera!
    Как ни странно, но получается наоборот. На заводской прошивке (2.14.0) и на более ранних версиях, где подобных странностей с повторной инициализацией при отключении питания не было - программа слетала (точнее файл проекта портился). А на прошивке 2.15.3, не смотря на эти странности при выключении контроллера, программа не слетает (файл проекта не портится), Вы же сами писали, что на прошивке 2.15.3 загружаемые проекты в ПЛК всегда сохранялись:
    "Год назад обновил ему прошивку на 2.15.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096 после этого проблем с сохранением программы в этом ПЛК ни разу не возникало. Как правило в нем всегда имеется какая-либо программа. Например, что-то надо проверить на реальном железе, то заливаю программу в ПЛК и она остается в нем до следующего раза. ПЛК включается эпизодически и большее время находится в выключенном состоянии. И ни разу не было случаев потери программы."
    Если я Вас не правильно понял, то поправьте меня...

  3. #133
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Petera!
    Как ни странно, но получается наоборот. На заводской прошивке (2.14.0) и на более ранних версиях, где подобных странностей с повторной инициализацией при отключении питания не было - программа слетала (точнее файл проекта портился). А на прошивке 2.15.3, не смотря на эти странности при выключении контроллера, программа не слетает (файл проекта не портится), Вы же сами писали, что на прошивке 2.15.3 загружаемые проекты в ПЛК всегда сохранялись:
    "Год назад обновил ему прошивку на 2.15.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096 после этого проблем с сохранением программы в этом ПЛК ни разу не возникало. Как правило в нем всегда имеется какая-либо программа. Например, что-то надо проверить на реальном железе, то заливаю программу в ПЛК и она остается в нем до следующего раза. ПЛК включается эпизодически и большее время находится в выключенном состоянии. И ни разу не было случаев потери программы."
    Если я Вас не правильно понял, то поправьте меня...
    Поправляю.
    Пост, выдержку из которого я привел, является продолжением этого http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834
    Где как раз на версии 2.15.3 и слетела программа, верней файл DEFAULT.PRG в ПЛК есть, но размером 12КБ, а должен был быть -139КБ.
    Единственное сомнение в том, что время back-up working time было установлено равным 2 сек.
    Залил программу заново, back-up working time сделал равным 6 сек.
    Пока тихо.
    С тех пор back-up working time меньше 6 секунд не ставлю.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #134

    По умолчанию

    понял, возобновим проверку этой проблемы при back-up working time=2мс, хотя проверяли и раньше с временем работы = 2 мс, проблем с порчей файла проекта на 2.15.3 замечено не было. Да и за 2 года существования прошивки 2.15.3 я не слышал о проблеме с пропаданием проекта (точнее с порчей файла проекта), кроме этого случая.

  5. #135

    По умолчанию

    И так ...
    вернемся к проблеме переподключения к ПЛК средой программирования по ethernet
    Проблема, действительно, есть на прошивке 2.15.3. Проблема касается только тех проектов, в которых организован конфигурационный ModBus TCP Slave. Проблема проявляется при обрыве соединения во время работы GateWay-сервера.
    Последовательность действий при воспроизведении проблемы:
    1) Подключились к ПЛК средой программирования,
    2) физически оборвали соединение (вытащили кабель Ethernet из ПЛК),
    3) дождались окончания тайм-аута связи среды программирования (появление ошибки #0 "произошло отключение")
    4) восстановили соединение (вставили кабель Ethernet обратно), пинг восстановился
    5) питаемся заново подключиться средой программирования - подключения нет. Подключение возможно только после перезагрузки контроллера.

  6. #136
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Я так понимаю, что можно ждать новую официальную прошивку?

  7. #137

    По умолчанию

    Можно, официальное тестирование запущено, но сроки выхода прошивки пока назвать не могу.

  8. #138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    И так ...
    вернемся к проблеме переподключения к ПЛК средой программирования по ethernet
    Проблема, действительно, есть на прошивке 2.15.3. Проблема касается только тех проектов, в которых организован конфигурационный ModBus TCP Slave. Проблема проявляется при обрыве соединения во время работы GateWay-сервера.
    Последовательность действий при воспроизведении проблемы:
    1) Подключились к ПЛК средой программирования,
    2) физически оборвали соединение (вытащили кабель Ethernet из ПЛК),
    3) дождались окончания тайм-аута связи среды программирования (появление ошибки #0 "произошло отключение")
    4) восстановили соединение (вставили кабель Ethernet обратно), пинг восстановился
    5) питаемся заново подключиться средой программирования - подключения нет. Подключение возможно только после перезагрузки контроллера.
    в моем случае кабель не доставался, п.3. сам по неизвестной причине вылазил, а так все точь-в-точь.
    И да, ПЛК является ModBus TCP Slave, при чем два раза, на портах 502 и 503.

    И еще тогда вопрос, а в новой прошивке будет адекватно работать ModBus TCP Master? Т.к. во-первых его конфигурирование с обязательным использованием какого-нибудь порта RS является уже как минимум странным. И при этом он еще адекватно не работает:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22078

  9. #139

    По умолчанию

    Конфигурирование ModBus Master TCP так и останется c использованием одного из последовательных портов.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22078 - эта проблема была у Вас на прошивке 2.14.0 или на 2.15.3?
    В версии прошивки 2.15.3 вносились изменения в работу конфигурационных узлов ModBus TCP Master/Slave.

  10. #140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Конфигурирование ModBus Master TCP так и останется c использованием одного из последовательных портов.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22078 - эта проблема была у Вас на прошивке 2.14.0 или на 2.15.3?
    В версии прошивки 2.15.3 вносились изменения в работу конфигурационных узлов ModBus TCP Master/Slave.
    Насколько я помню на обеих, пробовал разные прошивки прежде чем переделывать связь.

Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •