    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Официальное тестирование новой прошивки 2 года назад, к сожалению, пришлось отложить на неопределенный срок.
    К возобновлению тестирования прошивки, так получилось, вернулись только сейчас. Новая прошивка собрана на базе прошивки 2.15.3. Для проверки багов и фич, проявляющихся только на прошивке 2.15.3 нам необходима полноценная информация - последовательность действий, приводящих к появлению той или иной проблемы.
    Проблему с реконнектом среды программирования к контроллеру нам пока воспроизвести так и не удалось ... Замечено только то, что последующий реконнект может происходить не сразу, а с задержкой в несколько секунд.
    А Вы не забыли про эти баги http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157861
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ...Скорей всего именно при выключении питания ПЛК, в момент сохранения Retain и Slave происходит порча файлов программы. Но почему?
    ПЛК160 с прошивкой 2.15.3 имеет некоторые странности, проявляющиеся при выключении питания.
    ......
    Если Вы думаете, что время работы ПЛК на аккумуляторе равно значению back-up working time в конфигурации, то это не так. На самом деле это время будет таким, какое показывает модуль статистики
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	W_time1.png 
Просмотров:	901 
Размер:	12.5 Кб 
ID:	16028
    В данном случае оно буде не 6 сек, а 4. Это можно видеть в файле log.txt
    ............................................
    2014.12.24 14:20:15 # 0 KERNEL LOADED
    2014.12.24 14:20:15 # 1 PLC STARTED
    2014.12.24 17: 2:16 # 11 Power down Switch to backup
    2014.12.24 17: 2:20 # 11 Power down Backup power off
    .................................................. ......................
    При увеличении back-up working time, время работы в модуле статистики увеличивается не пропорционально этому значению
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	W_time2.png 
Просмотров:	754 
Размер:	12.0 Кб 
ID:	16029
    Теперь о других странностях прошивки 2.15.3
    При выключении ПЛК вдруг на 20 секунд загорается индикатор "Связь", даже если все порты ПЛК не используются в программе и к ним ничего не подключено физически!!!
    Видео:


    При этом, индикатор "Работа" гаснет через заданное время (см. модуль статистики), например через 4 сек. Самое интересное, что индикатор "Работа" затем кратковременно вспыхивает в момент погасания индикатора "Связь", т.е. через 20 сек после выключения питания. В оригинальной прошивке этих эффектов нет.
    А теперь вопрос: -Что в этот момент делает ПЛК?
    Ответ: - Через 20 секунд после выключения питания ПЛК пытается инициализировать флеш и запустить начальный загрузчик. Но не успевает это сделать полностью.
    Сие явление можно увидеть в терминальном подключении, если после включения ПЛК не закрывать терминальную программу, а выключить ПЛК и подождать 20 сек.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Log_PLC.png 
Просмотров:	831 
Размер:	19.7 Кб 
ID:	16030
    Отсюда возникают несколько вопросов:
    1. Так сколько же времени ПЛК работает на аккумуляторе после выключения питания? Варианты ответов:
    а) в течение времени заданном параметром back-up working time;
    б) в течение времени, которое показывает модуль статистики;
    в) в течение 20 секунд после выключения питания, не зависимо от заданного в back-up working time;
    2. В какой момент времени после выключения питания начинается сохранение на флеш Retain переменных и переменных из модуля Slave?
    3. Зачем ПЛК через 20 сек после выключения пытается повторно инициализироваться?
    4. Может именно в этот момент и портится программа из-за повторной инициализации ПЛК?
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2015 в 13:06.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •