  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Повторно подключаюсь и сразу, и даже закрываю CoDeSys и запускаю заново. В измененном проекте я просто настраиваю символьный файл для переменных OPC сервера CoDeSys и все.
    Программу вышлю завтра, когда буду на работе.

  2. #72
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    ЗПри повторном подключении на запрос хотиттезагрузить новую программу нажимаю нет и логин проходит, если нажимаю да ситуация повторяется.
    вот когда зайдете не согласившись, сделайте сброс, выйдите и попробуйте залить пустой проект, связьь пропадет? Если нет значит некорректный проект, надо улучшать, оптимизировать и т.д.

  3. #73
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Спасибо! обязательно буду пробовать.

  4. #74

    По умолчанию

    Добрый день!
    Тестировала новую прошивку 2.15.3 на ПЛК160. То, что теперь проект сохраняется сразу и без сбоев это отлично. Но есть некоторые вопросы по работе этой прошивки по Ethernet. При отключении от ПЛК повторное подключение возможно только через 20-30 секунд. При работе со средой CoDeSys все хорошо, можно и подождать. Но:
    1. При использовании утилиты plc_io для заливки и скачивания файлов с ПЛК не работает тот вариант, который выложен на диске в бат-файлах - необходимо заливать каждый файл по отдельности (нельзя, например, записать два файла подряд), предварительно подождав 20-30 сек. Т.о., если заливать программу в ПЛК, то это занимает в районе 5 минут, независимо от размера программы. Все бы ничего, можно и подождать, но у меня, например под это была написана оболочка, которую пришлось переделывать для новой прошивки. Это вообще не здорово. Кстати то же самое через RS-232.
    2. Вообще непонятна работа по TCP/IP теперь. У меня была написана библиотека по соединению с внешними устройствами по TCP (аналогично примерам работы с TCP на форуме), которая работала без сбоев с прошивкой 2.14.0 в течение длительного времени. При перепрошивке ПЛК на 2.15.3 связь с одним устройством перестала устанавливаться вообще, а со вторым поработала минут 10 и перестала работать. В итоге пришлось обратно перепрошить на 2.14.0. Но это не вариант, т.к. объем программы достаточно большой.

    В итоге у меня следующий вопрос: каким образом теперь в новой прошивке происходит работа по интерфейсам связи и как вообще с ними работать?
    Очень не хочется переделывать рабочие протестированные программы, учитывая сколько времени было на них потрачено.

    Спасибо а ответ.

  5. #75

    По умолчанию

    победил такую же проблему новой прошивкой

    почему на офф сайте овна прошивка 2.14?

  6. #76
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    Unhappy Капут программе при низких температурах хранения ПЛК???

    Ну вот и я попал в ситуацию, когда в контроллере ПЛК160 слетает программа.
    Контроллер ПЛК160-220.И.М. Прошивка "родная" -2.14.0
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	scan 1.png 
Просмотров:	671 
Размер:	42.8 Кб 
ID:	11575 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PLCInfo.png 
Просмотров:	723 
Размер:	4.8 Кб 
ID:	11577
    Этот контроллер и панель СП270 я использую для разработки и отладки ПО. До недавнего времени с ПЛК все было в порядке, почти в порядке. Были проблемы другого плана, но не связанные с сохранением программы. Пробовал раньше прошивать ПЛК версиями 2.14.9 и 2.15.3, но не все в работе этих прошивок нравилось
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post119167
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123282
    и в итоге вернул оригинальную прошивку.
    Все работало до пятницы 24 января. ПЛК+панель лежат на рабочем столе в них были загружены проекты и на протяжении полутора месяцев утром включал, а в конце дня выключал ПЛК и панель. Редактированию периодически подвергался только проект в панели.
    И вот утром, 24 января, как обычно включил ПЛК и панель, но получил на экране панели сообщение об отсутствии связи с ПЛК.
    Подключился к ПЛК, а кодесис радостно сообщил, что в контроллере нет программы.
    Посмотрел в ПЛК-Браузере список файлов и обнаружил, что и DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK присутствуют, но кодесис упорно твердил при каждом подключении, что в контроллере нет программы!!!
    Залил программу в ПЛК заново +загрузочный проект. В течение дня периодически включал и выключал ПЛК и панель. Все работало.
    После того, как ПЛК в течение двух дней (суббота и воскресение) побыл в выключенном состоянии, в понедельник утром ситуация повторилась!!! "В контроллере нет программы".
    Только теперь в ПЛК-Браузере список файлов другой. Файла DEFAULT.PRG уже нет!!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	FileDir.png 
Просмотров:	676 
Размер:	3.2 Кб 
ID:	11576
    Единственное, что могу добавить. Сейчас у нас похолодание, по ночам до -25. А утром в помещении (на рабочем месте) температура сегодня была 7гр., сколько было ночью, тем более сколько было днем в выходные, не могу сказать. Вот в таких условиях приходится работать. А как драть деньги за аренду, так по полной программе...
    Получается, что если ПЛК в выключенном состоянии "проведет ночь" при 5-7 градусах, то программе в нем "кирдык"??? Это меня совсем не радует.
    На всякий случай лог из HyperTerminala, хотя мне он ни о чем не говорит, но может кто-то в нем что-либо понимает.
    Лог подключения:
    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15994880
    Processor clock=179942400
    Master clock=59980800
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=125 found
    Module Id=126 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    ..........................at 20080050, s=4
    .................................................. ........................
    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 3486 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 3519 ms
    It is 15 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 1496 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5992 blocks
    It is 137 used blocks
    It is 15 bad blocks
    Maximum wear level is 175 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =1537849764
    Last post module Id =-1732007071
    Total control code =-151856135
    Max cache utilisation =1904148219
    local_status =dcb5ed5b
    run_level =222
    Run levels stack: 6b 49 bd b 6c 9f d7 37 9b 7d e4 bf 5f b6 b0 8f
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 200800a0, s=28
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
    MAC 6A:77:00:22:01:98
    IP 192.168.1.65
    GATE 192.168.1.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...

    Буду пробовать версию 2.5.13. О результатах сообщу.
    Последний раз редактировалось petera; 27.01.2014 в 15:30.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #77
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию Капут программе при низких температурах хранения ПЛК??? Продолжение.

    И так прошивка 2.15.3. День второй. Температура в помещении 6 градусов
    Первое включение прошло успешно! Программа в ПЛК не слетела!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PLCInfo.png 
Просмотров:	791 
Размер:	4.0 Кб 
ID:	11587

    Лог HyperTerminal:
    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15996928
    Processor clock=179965440
    Master clock=59988480
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=125 found
    Module Id=126 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    .....................at 20080050, s=4
    .................................................. .............................
    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 4358 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2667 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 182 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5793 blocks
    It is 351 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 19 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =1529461156
    Last post module Id =-1732007071
    Total control code =-420226055
    Max cache utilisation =1971257083
    local_status =dcb5ed4a
    run_level =222
    Run levels stack: 23 48 fd 4b 2c 1f d7 37 9b 7d ac bf 5f b6 f0 cf
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 20080264, s=28
    PLC model MODEL PLC 160 Верси ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 2.15.3
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:57:35 Sep 19 2013
    MAC 6A:77:00:22:01:98
    IP 192.168.1.65
    GATE 192.168.1.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...

    Температура внутри ПЛК
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Statistic.png 
Просмотров:	808 
Размер:	4.9 Кб 
ID:	11588
    Файлы внутри ПЛК.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Filedir.png 
Просмотров:	773 
Размер:	3.2 Кб 
ID:	11589
    Интересно, что это за файл такой "INNER_RETAIN.1"

    И так. Вроде получилось.
    Но, прошивку ПЛК делал с форматированием флеш, для доступа к джамперу корпус ПЛК разбирал и естественно при перестановке джампера вольно или не вольно верхнюю плату шевелил.
    По этому пока не понятно от чего получился положительный эффект.

    Теперь о грустном.
    В работе прошивки 2.15.3 есть свои "глюки", но об этом позже.
    Последний раз редактировалось petera; 28.01.2014 в 13:10.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #78
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Основное неудобство прошивки 2.15.3 в том, что при подключении к ПЛК по Ethernethernet после отключения от ПЛК в среде кодесис повторное подключение возможно только через 20...30 сек!!! Хотя индикатор ПЛК "Связь" гаснет сразу после отключения.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-4.png 
Просмотров:	608 
Размер:	3.9 Кб 
ID:	11591
    При подключении/отключении через порт RS232 Debug этих проблем нет.
    Еще один "глюк" заключается в том, что при выключении питания ПЛК сразу включается индикатор "Связь", даже если к портам ПЛК ничего не подключено!!!.
    Индикатор "Связь" продолжает гореть примерно 20 сек, похоже это тот же интервал, в течение которого нельзя повторно подключится к работающему ПЛК по Ethernet.
    После чего индикатор "Связь" наконец гаснет, но при этом кратковременно вспыхивает индикатор "Работа".


    то же самое, но с другим освещением.

    За качество видео прошу не пинать.

    Планирую делать проект с двумя ПЛК и использовать в проекте сетевые переменные. Не знаю, повлияют ли эти глюки на работу обоих ПЛК?
    Последний раз редактировалось petera; 28.01.2014 в 13:10.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Основное неудобство прошивки 2.15.3 в том, что при подключении к ПЛК по Ethernethernet после отключения от ПЛК в среде кодесис повторное подключение возможно только через 20...30 сек!!! Хотя индикатор ПЛК "Связь" гаснет сразу после отключения.
    При этом в gateway-сервере соединение продолжает висеть? У меня на 2-ух ПЛК соединение восстанавливается сразу же после отключения (в gateway-сервере соединение сразу же отключается).

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Еще один "глюк" заключается в том, что при выключении питания ПЛК сразу включается индикатор "Связь", даже если к портам ПЛК ничего не подключено!!!.
    Индикатор "Связь" продолжает гореть примерно 20 сек, похоже это тот же интервал, в течение которого нельзя повторно подключится к работающему ПЛК по Ethernet.
    После чего индикатор "Связь" наконец гаснет, но при этом кратковременно вспыхивает индикатор "Работа".
    Планирую делать проект с двумя ПЛК и использовать в проекте сетевые переменные. Не знаю, повлияют ли эти глюки на работу обоих ПЛК?
    Данное "поведение" светодиода "связь" никак не связано с повторным подключением. Программа в ПЛК, а следовательно и работа порта Ethernet после отключения питания продолжается в течении времени, указанного в параметре back-up working time, по прошествии этого времени и программа и порт Ethernet перестают работать, не смотря на засветку светодиода "связь".
    Работа ПЛК по Ethernet, организованная штатными средствами (конфигурация ПЛК - и ModBus Master и ModBus Slave), осуществляется корректно, восстановление опроса при отключении и повторном запуске сервера/клиента (при различной конфигурации ПЛК) происходит без сбоев.

Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •