Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 181

Тема: ПЛК-160 сброс программы

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    отсутствие связи с устройством с адресом 72 I2C шины.
    Здравствуйте! Отсутствие связи с устройством с адресом 72 для ПЛК160 - это нормально, устройство с адресом 72 - это компенсатор холодного спая, в ПЛК160 его нет, т.к. контроллер не поддерживает работу с термопарами.

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    В файлах bad3 и bad4 хорошо видно,как удаляется файл default.prg
    до этого сперва удалился retain.bin
    Причём данная ситуация проявляется и при загрузке другого проекта >50кб размером.
    Чуть позже будет возможность протестировать еще 2 плк160(один из них предположительно исправный,со старой прошивкой(2.10.9) и 14 пиком).
    п.с. Тестируемый ПЛК новый,буквально из коробки,не работал ранее.
    Действительно, из логов видно, что файлы удаляются в момент монтирования файловой системы, появляются новые "bad" блоки(?)

    Значит проблема проявляется только на относительно больших проектах (>50кб)? Проверим Ваш проект на наших ПЛК на наличие указанной проблемы.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 22.03.2013 в 16:22.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Провел тесты еще двух плк.
    у плк № ......4411 ситуация повторяется.Прошивка у него 2.14.Пик 15

    У плк с прошивкой 2.10.9 и пиком 14 ситуация несколько другая.
    при выключении питания бутлоадер\кернел пытаются загрузиться,но не успевают полностью.Поэтому видимо не портится файловая система.Хотя за 1.5 года эксплуатации этого плк имеется 4 плохих сектора.

    На данный момент у меня есть только один нормальный алгоритм загрузки программы в плк с прошивкой 2.14-после заливки загрузочного проекта и отключения кодесиса от плк не выключатть питание плк,а нажать кнопку ресет на самом плк.Тогда я не наблюдаю в терминале попытки ложной загрузки бутлоадера и кернела,а сразу идет полная загрузка.И соответственно не портится файловая система флэш памяти.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Nts; 22.03.2013 в 15:59.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sumbur76 Посмотреть сообщение
    Сегодня был новый сюрприз: после заливки новой программы (с созданием загрузочного проекта) и пробного отключения питания, программа запустилась, но обнулились RETAIN переменные. Причём именно обнулились, а не установились в значения по умолчанию.

    И ещё, сегодня же контроллер только со второго раза загрузился после отключения питания.
    Проблемы с обнулением retain переменных и пропаданием программы имеют наверняка одни корни, какой объем проекта, загружаемого в ПЛК?
    Если есть возможность, выложите проект и файлы из ПЛК Log.txt и Debug.txt, а так же по возможности лог загрузки контроллера после возникновения проблемы.

  4. #24

    По умолчанию

    Здравствуйте, Nts, L.Ch. и sumbur76!
    Воспроизвести проблему сброса программы с Вашими проектами на наших ПЛК не удалось.
    Есть ли у Вас возможность предоставить нам Ваши ПЛК160, на которых проявляется описанная выше проблема, для наиболее детального разбора проблемы?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Nts, L.Ch. и sumbur76!
    Воспроизвести проблему сброса программы с Вашими проектами на наших ПЛК не удалось.
    Есть ли у Вас возможность предоставить нам Ваши ПЛК160, на которых проявляется описанная выше проблема, для наиболее детального разбора проблемы?
    Если сроки горят и контроллеры нужны срочно, можем сделать замену. Вышлем вам новый, вы пришлете старый в замен. Доставка за наш счет.
    Проблема собственно в том, что у некоторых клиентов встречается подобного рода проблема и именно на ПЛК160. Нам не получается ее диагностировать, т.к. нет сбойного контроллера. Если бы он появился у нас, то процесс сдвинулся с мертвой точки.

    Надеюсь на ваше понимание.
    По вопросам замены ПЛК вам поможет Евгений. Если будут какие-то срочные вопросы, пишите мне в личку.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Если мы забираем "подменный" контроллер у диллера, везем на объект, меняем, старый привозим диллеру или представитель приезжает к нам с контроллером и в его присутствии меняем, то так можно сделать.
    Но хочу сразу предупредить, что у нас один релейный выход - сожжены дорожки, восстанавливали самостоятельно. Сбои начались до "выгорания".

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Проконсультируюсь с начальством,когда и как мы сможем произвести обмен.Да и лучше потом позвоню лично,живое общение лучше форума.

  8. #28

    По умолчанию

    По вопросам замены - лучше напрямую организовать замену, не через диллеров. При необходимости мы готовы выслать Вам контроллеры на замену, под гарантийное письмо.
    По вопросам пересылки контроллеров: e-mail e.garchev@owen.ru , тел. (495) 64-111-56 (доб. 1105).

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Попробуйте погонять проект с параметром back-working time >10сек.
    У меня почти всегда тогда слетает программа,появляются плохие сектора.И такое ощущение,чем больше бэд секторов,тем больше шансов слета.

    Могу посоветовать следующий алгоритм "лечения"(хотя конечно это не лечение,а смягчение симптомов болезни):
    1.Перешиваем прошивку с форматированием памяти.
    2.В своем проекте ставим параметр back-working time=2сек
    3.Подключаемся к плк
    4.Записываем программу в озу и создаем загрузочный проект
    5.Отключаемся от плк.(можно запустить программу-по желанию)
    6.нажимаем кнопку ресет на плк,ждем перезапуска и нормальной работы
    программы.
    7.подключаемся гиппертерминалом.
    8.несколько раз перезапускаем питание плк.
    9 проверяем отсутствие бэд секторов.

    В итоге программа нормально перезапускается.Бэд секторов пока не было(порядка 50ти раз включал\выключал).Похоже при back-working time=2с кернел не успевает полностью запуститься при пропадании питания.Это очень хорошо видно,если плк подключен к пк через ethernet.При выключении питания нет появления заново подключения связи.(Запись проекта конечно через RS232).

  10. #30

    По умолчанию

    Тестировали Ваш проект, там как раз back-working time = 10 сек, программа не слетала, правда тестировали на ПЛК без битых секторов.
    Попробуем протестировать с различными значениями этого параметра...

Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •