    По умолчанию настройка ПЛК Овен 150 и OPC сервера

    Прочитал документ "Подключение ОРС codesys.doc", возникли вопросы. Если необходимые переменные ПЛК объявляются в конфигураторе символьного файла, то зачем тогда настраивать modbus slave в конфигураторе ПЛК и добавлять туда переменные?

    В чем разница между Codesys OPC и ОВЕН OPC? Что лучше использовать?

    В моем проекте ПЛК 150 собирает данные с МВА и управляет устройствами через МВУ. На ПК крутится tracemode, которая отображает состояние переменных в ПЛК.
    Последний раз редактировалось danila; 17.03.2008 в 19:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danila Посмотреть сообщение

    В чем разница между Codesys OPC и ОВЕН OPC? Что лучше использовать?
    [/CODE]

    а разве в ОВЕН OPC есть плк

    [CODE]
    В моем проекте ПЛК 150 собирает данные с МВА и управляет устройствами через МВУ. На ПК крутится tracemode, которая отображает состояние переменных в ПЛК.
    у меня крутиться intouch и упорно переменные Codesys OPC не лезут через opclink ///
    похоже надо винду снести ... надеюсь поможет ...

    а в чем вопрос

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.I.V. Посмотреть сообщение
    а разве в ОВЕН OPC есть плк
    не понял, причем тут плк?
    а в чем вопрос
    Вопрос в подключении tracemode к овен 150 через модбас и опс сервер. Как наименее геморно это сделать?

    В документе, описанном выше, не конфигурирются выходные переменные для modbus slave в конфигураторе ПЛК. Почему? Будет ли это работать, если использовать не овеновский ОРС?
    Последний раз редактировалось danila; 18.03.2008 в 17:30. Причина: косяки :)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danila Посмотреть сообщение
    Прочитал документ "Подключение ОРС codesys.doc", возникли вопросы. Если необходимые переменные ПЛК объявляются в конфигураторе символьного файла, то зачем тогда настраивать modbus slave в конфигураторе ПЛК и добавлять туда переменные?

    В чем разница между Codesys OPC и ОВЕН OPC? Что лучше использовать?

    В моем проекте ПЛК 150 собирает данные с МВА и управляет устройствами через МВУ. На ПК крутится tracemode, которая отображает состояние переменных в ПЛК.
    Прежде всего определитесь, по какому интерфейсу и протоколу вы собираетесь передавать данные на ПК.

    При использовании орс ОВЕН (для протокола Модбас) вы должны создать для выбранного последовательного интерфейса (232 или 485) модуль modbus slave и в нем прописать все те переменные, которые хотите видеть на ПК. Никакого символьного файла здесь нет и не требуется.

    Если же вы используете для связи ethernet или debug 232 совместно с opc codesys, то здесь никакого модбаса не будет. Обмен идет по собственному протоколу gateway, настраивать никакие дополнительные модули в plc configuration не нужно. Но необходимо провести те процедуры, которые описаны в инструкции, в том числе создать символьный файл.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Прежде всего определитесь, по какому интерфейсу и протоколу вы собираетесь передавать данные на ПК.
    Через ethernet.
    При использовании орс ОВЕН (для протокола Модбас) вы должны создать для выбранного последовательного интерфейса (232 или 485) модуль modbus slave и в нем прописать все те переменные, которые хотите видеть на ПК. Никакого символьного файла здесь нет и не требуется.
    А орс овен не поддерживает ModBus-TCP?
    Если же вы используете для связи ethernet или debug 232 совместно с opc codesys, то здесь никакого модбаса не будет. Обмен идет по собственному протоколу gateway, настраивать никакие дополнительные модули в plc configuration не нужно.
    Ну этот вариант для меня самый предпочтительный, так как не надо перечислять кучу переменных.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danila Посмотреть сообщение
    Через ethernet.

    А орс овен не поддерживает ModBus-TCP?

    Ну этот вариант для меня самый предпочтительный, так как не надо перечислять кучу переменных.
    нет, modbus-tcp орс овен не поддерживает. используйте либо орс кодесис, либо другие орс драйверы, работающие с ethernet