Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
ФУХ!!! Идем дальше!

Если в проекте выходы были сконфигурированы на безопасное соcтояние true, то после выполнения команды "сброс заводской" и перезагрузки ПЛК отключением питания.
Рачажок в положении работа, ПЛК старует, проекта естественно в нем нет, пищалка непрерывно пищит, как описывал ранее....
Внимание! Включаются выходы которые в предыдущем проекте были сконфигурированы на безопасное состояние TRUE !?!?
Так и должно быть. Безопасные состояния выходов контролируются доп. процессором, к-й быстро грузится и их выставляет.
Команды ему идут в проекте, к-й Вы и загрузили. Сброс, заводской сброс, ядерная бомбардировка - пока нет другого проекта - отрабатываются заданные безопасные состояния.

P.s. Перезагрузка wathdog-ом крайне нежелательна, т.к. синхронизация retain и последнего блока для FLASH всегда происходит при сбросе питания! Данные всегда будут теряться! Сбрасывайте физическим самовыключением!