А, это инженерный образец. На нём работать не будет.
А, это инженерный образец. На нём работать не будет.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Спасибо. Жаль...
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
В "быстром таймере" стоит инкремент переменной, в основном цикле стоит TON с периодом в 1 секунду и берет приращения переменной.
При инициации таймера с параметром 40 мкс - типо 25 кГц - приращение показывает частоту 3,1 кГц
при параметре 20 мкс - 6.3 кГц
в принципе логично, что при уменьшении параметра таймера в два раза увеличивается число приращений, но почему в 8 раз меньше ожидаемого?
Прошивка 0.2.59
на 0.2.57 измеренные значения соответствуют расчетным
Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 21.04.2015 в 19:54.
в 0.2.57(и ранее) частота таймера прерываний, по ошибке, была в 8 раз выше задаваемой, т.е. не 40 мкс, а 5. в 0.2.59 исправили.
а по поводу частот в TON - ничего не понятно, почему так мало? И гораздо точнее будет с помощью SysLibTime время отмерять в прерывании, а не TON использовать в основном цикле.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 22.04.2015 в 07:33.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
нет, Владислав, похоже в 0.2.57 было правильно..... сейчас осциллографом посмотрел - инициализация таймера - параметр 20, на выходе периоды 150 мкс - примерно 6.5 кГц а не 50...
Гспода Вольд и Сергей: огромная просьба - не превращайтесь из специалистов в "троллей от автоматизации".
Мы всем рады и никого не держим.
Уважаемый г-н А.Николаев, в подтверждении своего поста, который вы спешно удалили, настоятельно советую прочитать то, что написано здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20344&page=4 (пост #32). Подобные сообщения не редкость на форуме. Удалять неугодные вам посты много проще чем исправлять косяки коих у фирмы "ОВЕН", к сожалению, очень много. Будет очень хорошо если вы устроите на форуме голосование по качеству продукции фирмы "ОВЕН" по пятибальной системе. Это голосование наглядно покажет реальное положение дел.
Что касается нашей квалификации, то зря волнуетесь. Как известно талант и мастерство не пропьешь.
Последний раз редактировалось Вольд; 30.04.2015 в 15:27.
Здравствуйте! Нужна консультация.
Прочитал в руководстве по эксплуатации на обновленный ОВЕН ПЛК110 требования по питанию 24В
Такие блоки питания есть, но мало. А мне нужна при этом функция ИБП, что бы при пропадании сетевого напряжения питание переключалось на аккумуляторную батарею.Примечание * Для питания24 модификации ПЛК110 следует использовать только источник питания 24В со сверхнизким безопасным напряжением, двойной или усиленной изоляцией и с потенциальной развязкой цепей. Использование источников питания без потенциальной развязки или с
базовой(основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может при-вести к появлению опасных напряжений в цепях, которые считаются безопасными при прикосновении.
Если кто сталкивался, подскажите марки блоков питания 24В с функцией ИБП, что бы при этом была двойная изоляция Class II и потенциальная развязка.
Если форум читают специалисты компании ОВЕН, скажите насколько важно это требование?
Спасибо.
Ну как бэ... а как вы ссылаетесь на посты, которые я, якобы, удалил?
Просил и предупреждал - не надо засорять темы. Сам же создал тему для нареканий и пожеланий. Сам же сегодня перенес туда сообщения, не удаляя
Черные кошки в черных комнатах - страшная сила
Если Вам хочется по существу общаться, есть вопросы обсудить, или действительно помогать начинающим - вперед. Если нет, а хочется самоутвердиться и показать свою квалификацию - так это на другие форумы, пожалуйста!
Я в Вашей квалификации никогда и не сомневался, возможности не даете в ней убедиться или усомниться
Предлагаю дальше не обсуждать. Точно не в этой теме.
Это требование электробезопасности. Мы указали в новом РЭ все степени защиты по всем портам.
Принять решение на сколько в Ваших условиях необходимо жестко придерживаться правил электробезопасности определяется специалистом на месте.
А где Вы прочитали эти требования? Киньте, пожалуйста ссылку или номер документа.
Двойная изоляция на 220В точно требуется, про 24В надо уточнить...