Прошился через CoDeSys. Сделал всё строго по инструкции:
После выполнения команды UpdateCore - OK. Далее перезагружаюсь и снимаю перемычку - ПЛК не живет, индикатор "работа" не загорается.для того, что бы обновить прошивку через Update Core необходимо для того бинарника, который идет в архиве для прошивки через bootloader, изменить имя на UpdatePLC110-32.bin (в данном случае для ПЛК110-32).
После того, как подключились к ПЛК из CoDeSys и записали файл прошивки (UpdatePLC110-32.bin) во flash,перед посылкой команды UpdateCore обязательно надеть перемычку XP2 на верхней плате контроллера.
P.S. После смены прошивки подключитесь к ПЛК средой программирования и в ПЛК-Браузере подайте команду formatFFS.
ОК, прошиваюсь чере COM-порт, всё хорошо ПЛК ожил, подключился средой CODESYS с отключенной перемычкой и выполнил команду formatFFS. После этого перезагрузил ПЛК, индикатор "работа" загорается, и включается пищалка и перманентно пищит. Подключиться к ПЛК по ethernet невозможно, хотя индикаторы горят. Что делать?
P.S. Разборка ПЛК чтобы добраться до заветной перемычки XP2 - это абзац..., весьма эротический процесс
Просьба: обновите файлы в шапке. (Таргеты и прочее...)