Страница 18 из 121 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1205

Тема: Обновленный ПЛК110?

  1. #171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну хорошо,коли так.

    Теперь

    Как будет работать USB Host? (Какие функции?,какие библиотеки(если будут)?,или через модуль в конфигураторе?).
    Какова функция аккумулятора?И как будет работать при отключении питания?Может целесообразно заменить аккумулятор конденсатором большой емкости?(Для RTC)
    Чтение/запись файлов, директорий и пр. стандартный функционал mass storage (FAT only).

    + бонус - доступ к серийному номеру устройства (в т.ч. даже можно вставлять не флешки) для защиты от несанкционированного копирования.

    P.S. работает не быстро.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 13.05.2013 в 13:38.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Нужны нормальные трезвые часы и нормальный способ получать текущее время одной функцией без всех этих CurTimeEx, TimeExp.lib...
    К сожалению, таков стандарт CoDeSys-а. Делать свой, "удобный" - значит отказываться от большого числа сторонних библиотек и переносимости проектов.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    По поводу работы с внешней флэш. Стандартными библиотеками можно создавать и удалять каталоги , создавать , удалять,читать,писать файлы .
    Где определение с какой флэш памятью работать с внутренней или внешней .Где определение наличия внешней флэш (вдруг незаконтачила , вроде стоит , а не стоит ).Может я чего-то не понимаю , может вы убрали "внутреннюю"флэш и пользователю доступна только внешняя? А если ее нет ?
    Обращение к устройствам по имени:
    usb~мой большой файл.txt
    ffs~мой файл внутри.txt

    Поддерживается только 1 флешка за раз Хаб не поддерживается
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Прошу уточнить:
    3.Указанное время цикла "В ПЛК110.30New-1,90-1,96мс"
    проверялось на пустом проекте? Тогда почему так много.
    4.Сколько энкодеров и каких можно подключить к ПЛК110.30New?
    6.Какие EXTERNAL EVENTS имеются в задачах?Сколько из них работают?
    7.Прошу подетальней рассказать как сохраняются теперь RETAIN переменные, от чего питается, какой ресурс, тип памяти. Имеет ли смысл пробовать к ним возвращаться в своих проектах (в плане надёжности).
    8.Можно ли использовать пилку "BOSH" для лобзика при модернизации красивого рычажка?

    3. откуда такие данные? 1 мс фиксированный цикл на не пустой программе и с обработкой в прерывании.
    4. Всё аналогично старому ПЛК110
    6. Все аналогично старому ПЛК110
    7. Сохраняются в МРАМ, ни от чего не питаются, ресурс - триллионы их...
    8. С контроллерами ОВЕН сертифицировано использование только оборудования и расходников от Festool
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Далее есть 2 варианта обработки:
    1. В основном цикле ПЛК ~от 1 мс при фиксированном цикле - данные в области I/O будут обновляться каждый цикл.
    2. Работа в прерывании - библиотека прямого доступа к I/O позволяет получать в прерывании текущие (без фильтрации и пр.) значения на быстрых входах и выставлять значения на быстрых выходах.
    А вот о библиотеке прямого доступа к I/Q пожалуйста поподробней,
    и что за прерывания.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 13.05.2013 в 13:11.

  6. #176

    По умолчанию

    Все аналогично старому ПЛК110, просто быстрее
    Можно более конкретно что интересует чтобы не расплываться мыслью по древу?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #177
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Хотят они обработку счетчика (Энкодер) вне цикла или быстрее цикла.
    Блок энкодер должен работать "быстрее"цикла , на выходе значение DWORD,уменьшающееся или увеличивающееся от направления.
    Блок обработки (короткий) превращает счетчик в мм или метры или дюймы .
    Чего непонятно ?
    Для чего еще энкодер можно использовать?

  8. #178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ушаков Посмотреть сообщение
    Это читал, но подпрограмма от таймера не является прерыванием по событиям счётчика, не получится ли у нас как всегда, вы напишете кругом 50 кгц люди купятся на это, а что потом.
    Да конечно какие то задачи и можно будет решить, но полноценного счетчика получить не удастся, хотелось чтобы компания ОВЕН уточнила бы
    для чего годится этот программный модуль, желательно в примерах.
    Спасибо.
    PS да и не понятно как из подпрограммы от таймера с таймингом в 20мкс обращаться к входам/выходам минуя цикл контроллера.
    Например на быстрые входы назначен Encoder, а результаты его счёта хочется анализировать чаще ,чем время цикла.Чтобы при превышении заданного значения с наименьшей задержкой запустить "зелёную ракету" через быстрый выход.

  9. #179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Хотят они обработку счетчика (Энкодер) вне цикла или быстрее цикла.
    Блок энкодер должен работать "быстрее"цикла , на выходе значение DWORD,уменьшающееся или увеличивающееся от направления.
    Блок обработки (короткий) превращает счетчик в мм или метры или дюймы .
    Чего непонятно ?
    Для чего еще энкодер можно использовать?
    Точно в цель...

  10. #180

    По умолчанию

    Из РЭ ПЛК110 по сути: "Время переключения транзисторного
    выхода из состояния «лог. 0» в состояние «лог. 1» и обратно,мс,не
    более 30 для обычных и для быстродействующих не более 1"

    Вопрос: они действительно так долго переключаются?
    Или имелись ввиду мкСек.

Страница 18 из 121 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •