Тема: ТРМ12(32)+МЭО

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12(32)+МЭО

    Прощу прощения за тупой может быть вопрос, но меня он слишком давно беспокоит:
    Исполнительый механизм(хоть МЭО, хоть что другое) подключен без промежуточных реле через нормальноразомкнутые контакты.
    При замыкании реле ТРМ(особенно 32) "зависает".
    Ваши предложения??
    С уважением, Wer.

  2. #2

    По умолчанию

    И что даже рекомендованные RC-цепочки в параллель контактам не помогают? или включается кроме МЭО от этого реле ещё что-то заодно. В любом случае МЭО лучше вешать через промежуточные реле или твердотельные (ещё лучше).

  3. #3

    По умолчанию

    И что даже рекомендованные RC-цепочки в параллель контактам не помогают? или включается кроме МЭО от этого реле ещё что-то заодно. В любом случае МЭО лучше вешать через промежуточные реле или твердотельные (ещё лучше).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    И что даже рекомендованные RC-цепочки в параллель контактам не помогают? или включается кроме МЭО от этого реле ещё что-то заодно. В любом случае МЭО лучше вешать через промежуточные реле или твердотельные (ещё лучше).
    Делали мы RC - цепочки. Результат - никакой.
    Кроме МЭО больше ничего не подключаем. Сейчас вместо МЭО подключен клапан расхода с приводом КТ1 (ZPA PRESOV) c мотором 10 Вт без всяких там обратных связей и дополнительных датчиков (я к тому, что нагрузок дополнительных нет).
    Пробовали развязаться по фазам. Ноль!
    Промежуточные реле грубо вмешиваются в замечательный процесс регулирования. Да и щелканье релюшек напоминает о ненужном усложнении схемы. Лишний агрегат(соответственно - лишняя наработка на отказ) как нож по сердцу.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  5. #5

    По умолчанию

    Нет это понятно про контактные реле, я говорил о твердотельных реле (бесконтактных тобишь), думаю поможет Вам. Но вообще странно не встречалось такой ситуации чтоб на ТРМ12 и ТРМ32 была такая жесткая проблема, может всё-таки дело ещё в чем-то?

  6. #6
    SMH
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wer Посмотреть сообщение
    Прощу прощения за тупой может быть вопрос, но меня он слишком давно беспокоит:
    Исполнительый механизм(хоть МЭО, хоть что другое) подключен без промежуточных реле через нормальноразомкнутые контакты.
    При замыкании реле ТРМ(особенно 32) "зависает".
    Ваши предложения??
    С уважением, Wer.
    Действительно, помехоустойчивость микропроцессорных приборов ОВЕН оставляет желать лучшего. Сам не раз плевался, называя их приборы "гОВЕНАМИ". Но на моей практике ни с ТРМ-12, ни с ТРМ-32, ни с ТРМ-33 (совокупно - сотни штук), проблем именно с "зависаниями", никогда не было. Как правило, моргнут индикаторы, при мощной помехе, и всё. Хотя в большинстве случаев не ставили промежуточные реле и НИКОГДА не ставили RC-цепочки. Возможно, Ваши приборы просто неисправны.

  7. #7

    По умолчанию

    Сергей:"я говорил о твердотельных реле (бесконтактных тобишь)"
    Wer: Глядя в схему подключения (руководство по эксплуатации) можно заключить, что в самом ТРМ и так с лихвой напичкано развязок, чтобы избежать помех. Спасибо, Сергей, конечно, огромное, но я против промежуточных реле в любом виде. Промежуточное реле безконтрольно вмешивается в величину длительности импульса. Даже подбирая настройки регулятора под конкретное реле врядли добьешься взаимозаменяемости этой пары(трм+реле, да еще + реле на закрытие, и понеслось!!)
    2 SMH: безумно рад за Вас (и одновременно сочувствую) прочитав только одну фразу: "СОВОКУПНО", а особенно: "сотни штук". Приятно встретиться с опытным человеком.
    Ладно. Не буду Вас томить.
    1. ТРМ 32: при помехе "зависает" и продолжает находиться в этом состоянии пока питание не переключишь. Пришлось научить всех операторов по утру говорить "киповцам" об этом. Бывает не часто. Где-то раз в месяц на паре-тройке объектов.
    2. ТРМ 12: при помехе "моргает" (как говорил SMH), а потом делает такое, от чего пропадает все желание в очередной раз закупить ТРМ для будущих благ!! Просто делает шаг вперед. Открывает клапан, да этак ДО УПОРА, пока до концевого выключателя не дойдет. И ЭТО предлагается ставить на газовые котельные? Да Вы в своем уме?? (Может я резковат? Просто я мучаюсь с этими приборами 5 лет. Рад бы выкинуть, да не могу.)
    3. ТРМ 12 подключили через UPS. Пока работает без "морганий".

    Кстати. Почитайте на досуге. Писал давно, коряво, переделывать не хочется. http://www.wer666.web.ur.ru/_private/wer1.htm
    http://www.wer666.web.ur.ru/_private/wer2.htm
    Последний раз редактировалось Зоя; 01.02.2007 в 09:30.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Возможно, Ваши приборы просто неисправны.
    Вы оказались правы в отношении ТРМ12. Нам пришлось его заменить. ТРМ32 пока работает. Благодарю!!
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  9. #9
    юрий_Уфа
    Гость

    Smile правильные R-c цепочки

    я привык R-C цепочки вешать параллельно индуктивности катушки (пускателя, мотора и т.д.)
    Мне это нравиться больше и с точки зрения НАУКИ ученые мужит говорят правильней.
    Там где копец- ставлю твердотелки с нулевым включением. и вроде опять все oK.
    По поводу Овна - у Грина было "...не стеляйте в пианиста, он играет как умеет!". так что главное наверное работать с вдохновением и отдачей, а не обызываться (гОвны). Я так думаю, сам бы смог что такое сваять, если да и лучше, тогда хоть матом меня. Приму с уважением.
    Вот так.
    А по поводу отопления и ГВС не все так плохо что проработало 20-30 лет при существующих кадрах в ЖКХ.
    Уважай отцов и дедов! Там много интуитивно правильного в расчете
    при исходных данных того времени. С компами было то хре_то.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юрий_Уфа Посмотреть сообщение
    Уважай отцов и дедов! Там много интуитивно правильного в расчете
    при исходных данных того времени. С компами было то хре_то.
    Почему ж интуитивного? Считали вполне нормально. Никто не пользуется теорией пластин, чтобы рассчитать на прочность консоль. Вполне достаточно элементарного сопромата.
    Ладно. Уболтали. Иду читать учебники и подбирать Ваши пресловутые RC цепочки (не люблю я дополнительные элементы в схемах). Поверю еще раз. Может где-то мы ошибаемся.

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=186
    Последний раз редактировалось Wer; 17.02.2007 в 05:24.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..