    Проблема с зависанием решена.Она аппаратная, поэтому для ремонта высылайте прибор в сервисный центр.

  2. #12

    Unhappy ЕКОНы продолжают виснуть !!!

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Проблема с зависанием решена.Она аппаратная, поэтому для ремонта высылайте прибор в сервисный центр.
    Купили ЕКОН134 в октябре 2015 года (Кировский филиал ПАО "Ростелеком").
    Максимальный срок работы до зависа - 2-3 дня.
    Далее - все индикаторы горят. На пинги не отвечает. Перезапуск по питанию приводит в чуйство...

    Конфигурация:
    На каждом порту RS485 (P1 и P4) по 5-6 устройств (однофазных мультиметра OWEN ) по 1-2 флоат регистра на каждом.
    Скорость на RS485 - 19200 кбит/сек
    Интервал опроса по каждому порту не чаще 50 мс.

    ГОСПОДА !!! ЧТО ДЕЛАТЬ ???
    Крупный заказ - под БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Может стоит покупать другие устройства вместо Еконов ?
    Например без необходимости устанавливать драйвера на компьютер....

  4. #14

    По умолчанию

    Мысль логична...

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kirovoleg Посмотреть сообщение
    Купили ЕКОН134 в октябре 2015 года (Кировский филиал ПАО "Ростелеком").
    Максимальный срок работы до зависа - 2-3 дня.
    Далее - все индикаторы горят. На пинги не отвечает. Перезапуск по питанию приводит в чуйство...

    Конфигурация:
    На каждом порту RS485 (P1 и P4) по 5-6 устройств (однофазных мультиметра OWEN ) по 1-2 флоат регистра на каждом.
    Скорость на RS485 - 19200 кбит/сек
    Интервал опроса по каждому порту не чаще 50 мс.

    ГОСПОДА !!! ЧТО ДЕЛАТЬ ???
    Крупный заказ - под БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ.
    Если не секрет, для какой цели планировалось применять ЕКОН?
    Просто я тоже в Кировском филиале работаю, любопытно..

  6. #16

    По умолчанию

    С продукцией "ОВЕН" ухо надо держать остро. Прежде чем что-то покупать у "ОВЕН" надо внимательно пошерстить форум. Если есть возможность, то надо брать прибор на пробу (без оплаты) и только после тщательных испытаний принимать окончательное решение об его использовании.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.01.2016 в 12:56.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kirovoleg Посмотреть сообщение
    Мысль логична...
    Еще более логичная мысль - нанять на работу (обратиться в АСУТПшную фирму) грамотного специалиста, который предложит Вам более правильное и более дешевое решение.

  8. #18

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    ЕКОН134-24.4.2 - заводской номер 32365131204069985
    был отремонтирован с заменой BQ4, C129, C130 на плате ARS08C01
    Неисправность - периодически теряется связь (пока не перезапустишь)
    сохранилась и не позволяет полноценно использовать прибор.
    такая же неисправность есть и в приборе ЕКОН134-24.4.2 - заводской номер 04053239
    Подскажите можно ли поменять приборы на исправные или блоки питания 12v и 24v.

  9. #19

    По умолчанию

    Привет у нас ЕКОН тоже зависает, в чем причина, разработчики?

  10. #20

    По умолчанию

    Приобрели ЕКОН134 - не могу через браузер зайти в настройки! шнурок обжат по методичке! Установил конфигуратор - увидел прибор! Пытаюсь изменить настройки на свои и со своим IP 192 168 и так далее - нажимаю установить - питание откл - дип 3 в ОН - вообще прибора даже конфигуратор не видит! Как правильно его настраивать! В браузере пытался и через заводской IP екона входить 10.0.0.15 - бесполезно! Что-то мысли кончились - что с ним делать-то?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ЕКОН134 + АС-2М
    от mehfk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 15:56
  2. АС-2М+ЕКОН134+OPM
    от mehfk в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 19:51
  3. САУ - проблеммы при эксплуатации.
    от P@r@zit в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:58
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 18:42
  5. проблеммы с контроллером Owen110
    от SvAlex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •