ПЛК160 - прерывается связь по интерфейсу USB. Настраиваю все как написано в руководстве РП ПЛК110.160. CodeSys сначала загружает программу и все ок. Но потом начинаются чудеса, при попытке переподключиться в меню кодесис она ничего не делает, Если отсоединить кабель USB пишет ошибку связи #0, потом если подключить и заново попробовать все равно ошибка, и потом если еще раз отсоединить и подключить то подключается. Это каждый раз, хватает в режиме отладки на минуту максимум, потом всё повторяется, я конечно попробую пустой проект, но сторожевой таймер не срабатывает. По крайней мере в это время все работает, просто нет связи

PS: Проверено на двух компьютерах и двух плк160 есть ещё два плк но думаю результат будет тот же. На обоих компьютерах Windows 7SP1. Думал насчет драйвера, но как-то это странно. В конце концов это обычный USB-Com - щас че не воткни USB-Com, даже с кривыми драйверами, все равно работает. И в руководстве написано "драйвер для Windows 2000 и более поздних)".