Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Сбор статистики использования освещения

  1. #1
    Пользователь Аватар для dudanov
    Регистрация
    27.01.2013
    Адрес
    Сызрань
    Сообщений
    46

    Exclamation Сбор статистики использования освещения

    Уважаемые форумчане.

    Стоит задача удаленного управления и диспетчеризации осветительных установок.

    С вопросом удаленного управления вопросов не возникает. Но вот как собирать статистику - вопрос.

    В конечном итоге необходимо формирование БД в СУБД из состояний осветительных групп с привязкой ко времени, что позволит осуществлять выборку статистики использования освещения индивидуально по группам, по объектам и т.п.

    Как предложение: только после смены состояния выхода ПЛК формировать структуру (ID группы, время включения, время выключения) и записывать во внутреннюю память для последующего сбора вышестоящей SCADA, которая заносит данные в СУБД для хранения. Здесь возникает вопрос поддержки CoDeSyS массивов данных. Есть ли поддержка динамического распределения памяти? Или необходимо создавать массив статический?

    Может у кого был подобный опыт? Прошу поделиться идеями реализации. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Зачем это нужно? Где это нужно?

  3. #3
    Пользователь Аватар для dudanov
    Регистрация
    27.01.2013
    Адрес
    Сызрань
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Зачем это нужно? Где это нужно?
    Это необходимо для сбора данных использования освещения производственным цехом с целью контроля энергосбережения.

  4. #4

    По умолчанию

    Похоже, это заразно. Я к тому, что у меня есть похожая задача.
    Но дело - не в этом.
    1. В цеху должно быть чисто, сухо и светло - аксиома.
    2. Проводная связь SCADA со ЩО - есть?

  5. #5
    Пользователь Аватар для dudanov
    Регистрация
    27.01.2013
    Адрес
    Сызрань
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    2. Проводная связь SCADA со ЩО - есть?
    Будет. Задача в стадии разработки. Думаю использовать ПЛК110-60 (или 30) в зависимости от количества групп. Среда связи Ethernet, протокол - Modbus TCP.

  6. #6

    По умолчанию

    Вам не нужен ПЛК.
    Поставьте в ЩО МДВВ, если нужно еще и управление, или МВ110-8ДФ, если только контроль. Любая СКАДА запротоколирует изменения соответствующих дискретов с указанием момента времени. Пишите изменения по возможности в отдельную БД, лучше - через коннектор в какую либо стандартную БД. Дальше эту БД обрабатываете генератором отчетов или еще чем.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я раз писал программу, для сбора данных со счетчиков Си8, и архивация посменно и по дням.
    Если нужно, то сброшу Вам в личку. Так жена форуме есть примеры программ, для архивации.

Похожие темы

  1. модуль статистики
    от kao в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 14:02
  2. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 09:31
  3. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:12
  4. Удаленный сбор статистики
    от nestor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:34
  5. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •