Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Реализация регулятора уровня в барабане котла

  1. #11

    По умолчанию

    Практика показывает, что экономический эффект, все считают по-разному )) Подскажите:
    Как оценивается меньший износ трубопроводов? Как измеряется экономия кВт одного двигателя?
    Мы пытались реализовать нечто подобное на ДКВР, хотели пит.клапан убрать))
    Нельзя частотником поддерживать одновременно и уровень воды, и давление после насоса не ниже, чем в барабане работающего котла.
    У энергоснабжающих сетей есть интересная «фишка». Если Ваша контора подала годовую заявку (с помесячной разбивкой) на определенное количество кВт, то за не потребленные кВт (сэкономленные) – оплата, в кратном тарифе… за перерасход – тоже.

  2. #12

    По умолчанию

    клапан нельзя убирать, он будет резервным регулирующим устройством.
    план по потреблению эл. энергии каждый год корректируется в сторону экономии, да, не запланированная экономия тоже не выгодна.
    а с частотником уровень прекрасно поддержиаает, не снижая давления ниже барабанного- проверено.
    двигатель, судя по амперметру практически постоянно загружен(ток близок к красной черте)- при работе на клапане. с частотником ток в рабочем режиме раз в 5-7 ниже, давление питательной воды чуть выше барабанного и для котла хватало всего. проверяли и динамику- все держится отлично.

  3. #13

    По умолчанию

    Еще чуть-чуть деталей) Эксперимент делали на байпасе пит.клапана.
    До розжига, происходит постоянная перепитка барабана котла водой, даже при частоте 0Гц на пит.насосе. Зажимали задвижками питательную линию и открывали дренаж… Ловили уровень)) Операторы худели на глазах… После розжига те же пляски, в обратную сторону, с учётом вентилей на паропроводе… Далее см. выше.
    Остановились на варианте, где частотник поддерживает давление в питательном трубопроводе перед клапаном. Из-за увеличения нагрузки в паропроводе, приходится регулярно корректировать задание частотнику, уровень уходит при полностью открытом пит.клапане.
    Пришлите в личку, у кого всё замечательно работает, свои схемные решения. Спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    С клапаном не перепитывает.
    Путано написал, сначала об окончании, а потом о начале))
    Был эксперимент: попытка заменить САР по уровню воды с пит.клапаном на САР по уровню воды, без клапана (по байпасу), но с частотником на пит.насосе.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 12:35
  3. визуализация котла - пример
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 22:31
  4. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 05:47
  5. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 10:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •