Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Реализация регулятора уровня в барабане котла

  1. #1

    По умолчанию Реализация регулятора уровня в барабане котла

    Уважаемые!
    Помогите с советом,или, может есть у кого-то готовые наработки по проекту.
    Необходимо реализовать ПИД (можно и ПИ) регулирование уровня воды в барабане котла с управлением частотным регулятором по питательной воде или управление клапаном по питательной воде(трехпозиционный регулятор) - переключение будет осуществляться оператором котла.
    Используются датчики:
    -- Задатчик уровня(общий)
    --Расход пара
    --Расход воды
    --Уровень воды в барабане

  2. #2

    По умолчанию

    Вы какое нибудь оборудование уже приобрели? Для реализации данной задачи вам необходим программируемый логический контроллер, частотный преобразователь и датчики.
    Какой номинальный ток вашего насоса?
    Каковы технологические параметры процесса (температур питательной воды, температура воды в барабане котла, давление в барабане итд)?

  3. #3

    По умолчанию

    Посмотрите посты пользователя CeKip. В том числе он ПИД регуляторы выкладывал.

  4. #4

    По умолчанию

    Рекомендую придерживаться проектного решения. В типовых проектах:
    - колонка уровнемерная
    - датчик уровня по перепаду
    - эл.регулятор с ПИ- (ПИД) законом регулирования
    - клапан регулирующий с эл.приводом.
    Питательный насос, как правило один на несколько котлов. Целесообразность частотного регулирования этим насосом - деньги на ветер. На паровых котлах малой мощности, бывает индивидуальный питательный насос + клапан с управлением от электродов в УК-4.
    Например, на котлах тип Е-1/0,9ГМ заменили клапаны на КЗР-25, с "родными" постоянно перепитывался. Для управления КЗР используем САУ-М6.

  5. #5

    По умолчанию

    оборудование приобретено:
    Частотник Веспер
    ПЛК 160
    Датчики уровня и расхода - Метран
    Насос 3000 оборотов, 75 квт
    Температура питательной 102 -104 градуса, в барабане температуру не знаю, температура пара 270-280 градусов. Давление в барабане до 14 атмосфер.

  6. #6

    По умолчанию

    Частотник апробирован и показал экономическую эффективность на малых нагрузках котла

  7. #7

    По умолчанию

    Я бы оставил регулирование уровня в барабане с помощью регулирующего клапана, а частотником регулировал бы давление перед клапаном. При этом давление перед клапаном должно быть немного выше давления в котле , а клапан с минимальным естественным пропуском и обратной связью.
    Последний раз редактировалось Vodi; 12.03.2013 в 19:55.

  8. #8

    По умолчанию

    В чем преимущество?

  9. #9

    По умолчанию

    нет,котел к50-14

  10. #10

    По умолчанию

    давление питательной на работе с клапаном почти всегда 25-27 атм,при работе с частотником хватает для питания котла и 15-16,отсюда и выгода-эл.энергия,меньший износ трубопроводов от высоких давлений

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 12:35
  3. визуализация котла - пример
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 22:31
  4. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 05:47
  5. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 10:44