    давление питательной на работе с клапаном почти всегда 25-27 атм,при работе с частотником хватает для питания котла и 15-16,отсюда и выгода-эл.энергия,меньший износ трубопроводов от высоких давлений

  2. #12

    По умолчанию

    Практика показывает, что экономический эффект, все считают по-разному )) Подскажите:
    Как оценивается меньший износ трубопроводов? Как измеряется экономия кВт одного двигателя?
    Мы пытались реализовать нечто подобное на ДКВР, хотели пит.клапан убрать))
    Нельзя частотником поддерживать одновременно и уровень воды, и давление после насоса не ниже, чем в барабане работающего котла.
    У энергоснабжающих сетей есть интересная «фишка». Если Ваша контора подала годовую заявку (с помесячной разбивкой) на определенное количество кВт, то за не потребленные кВт (сэкономленные) – оплата, в кратном тарифе… за перерасход – тоже.

  3. #13

    По умолчанию

    клапан нельзя убирать, он будет резервным регулирующим устройством.
    план по потреблению эл. энергии каждый год корректируется в сторону экономии, да, не запланированная экономия тоже не выгодна.
    а с частотником уровень прекрасно поддержиаает, не снижая давления ниже барабанного- проверено.
    двигатель, судя по амперметру практически постоянно загружен(ток близок к красной черте)- при работе на клапане. с частотником ток в рабочем режиме раз в 5-7 ниже, давление питательной воды чуть выше барабанного и для котла хватало всего. проверяли и динамику- все держится отлично.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stas732 Посмотреть сообщение
    клапан нельзя убирать, он будет резервным регулирующим устройством.
    план по потреблению эл. энергии каждый год корректируется в сторону экономии, да, не запланированная экономия тоже не выгодна.
    а с частотником уровень прекрасно поддержиаает, не снижая давления ниже барабанного- проверено.
    двигатель, судя по амперметру практически постоянно загружен(ток близок к красной черте)- при работе на клапане. с частотником ток в рабочем режиме раз в 5-7 ниже, давление питательной воды чуть выше барабанного и для котла хватало всего. проверяли и динамику- все держится отлично.
    Интересный у вас подход. Так и не далеко до беды. Встречаются же экономисты а потом авария и люди страдают. Сажать таких автоматизаторов надо. Куда технадзор смотрит.

  5. #15

    По умолчанию

    Еще чуть-чуть деталей) Эксперимент делали на байпасе пит.клапана.
    До розжига, происходит постоянная перепитка барабана котла водой, даже при частоте 0Гц на пит.насосе. Зажимали задвижками питательную линию и открывали дренаж… Ловили уровень)) Операторы худели на глазах… После розжига те же пляски, в обратную сторону, с учётом вентилей на паропроводе… Далее см. выше.
    Остановились на варианте, где частотник поддерживает давление в питательном трубопроводе перед клапаном. Из-за увеличения нагрузки в паропроводе, приходится регулярно корректировать задание частотнику, уровень уходит при полностью открытом пит.клапане.
    Пришлите в личку, у кого всё замечательно работает, свои схемные решения. Спасибо.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ya_Pavel Посмотреть сообщение
    Еще чуть-чуть деталей) Эксперимент делали на байпасе пит.клапана.
    До розжига, происходит постоянная перепитка барабана котла водой, даже при частоте 0Гц на пит.насосе. Зажимали задвижками питательную линию и открывали дренаж… Ловили уровень)) Операторы худели на глазах… После розжига те же пляски, в обратную сторону, с учётом вентилей на паропроводе… Далее см. выше.
    Остановились на варианте, где частотник поддерживает давление в питательном трубопроводе перед клапаном. Из-за увеличения нагрузки в паропроводе, приходится регулярно корректировать задание частотнику, уровень уходит при полностью открытом пит.клапане.
    Пришлите в личку, у кого всё замечательно работает, свои схемные решения. Спасибо.
    Котел перепитывает не держит клапан либо неправильно настроен регулятор.
    Частотник должен при любом расходе держать заданное давление питательной воды перед регулирующим клапаном.
    Разумеется должна быть автоматика и на ДСА.

  7. #17

    По умолчанию

    С клапаном не перепитывает.
    Путано написал, сначала об окончании, а потом о начале))
    Был эксперимент: попытка заменить САР по уровню воды с пит.клапаном на САР по уровню воды, без клапана (по байпасу), но с частотником на пит.насосе.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 05:14
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 12:35
  3. визуализация котла - пример
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 22:31
  4. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 05:47
  5. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 10:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •