Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202

  1. #1

    По умолчанию Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202

    Подскажите, я никак не могу понять к каким входам прибора подключать провод датчика, маркированный красным цветом, все уже перепробовал. Выдает Еррор5, хотя кратковременно при включении какую-то температуру(цифрами) показывает, потом выдает ошибку

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, если датчик подключаете к первому входу, то провод с красной меткой заводите на 11 клемму, остальные 2 провода в любой последовательности на 9 и 10.
    Далее, заходите в программирование прибора (см краткую инструкцию или РЭ на прибор), в группу параметров Lvin, выставляем параметр in.t1= r428 (если датчик ДТС014-50М...). Если НСХ датчика не 50М, то см. таблицу Б.1 в РЭ, стр 66-67.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  3. не ясна схема подключения реле к ПКП1Т
    от cheh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:12
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •