Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК150А-М напряжения завышены

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150А-М напряжения завышены

    Новые, только что куплены. На аналоговых входах измеренные напряжения завышены более чем в два раза. Т.е. подаю 3В, в CoDeSys в отладке вижу 7В
    При запуске EasyWorkPLC говорит "На ПЛК нет файла конфигурации default.prg"
    Подскажите, куда копать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    а с чего подаете, чем измеряете?

  3. #3

    По умолчанию

    Пока в процессе тестирования, система для меня новая, проверяю наброски ПО.
    Пробую элементарно что под руками есть, с "кроны" через резистивный делитель. Контролирую тестером. При просто трансляции напряжения например с первого входа на первый выход замеряю напряжение на входе и на выходе.
    Кстати замечено, последовательно "кроны" ставлю один резистор 2К и на входе ПЛК напряжение падает до 3-х вольт, входное сопротивление гораздо ниже "около 10кОм" заявленных в документации.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    Пока в процессе тестирования, система для меня новая, проверяю наброски ПО.
    Пробую элементарно что под руками есть, с "кроны" через резистивный делитель. Контролирую тестером. При просто трансляции напряжения например с первого входа на первый выход замеряю напряжение на входе и на выходе.
    Кстати замечено, последовательно "кроны" ставлю один резистор 2К и на входе ПЛК напряжение падает до 3-х вольт, входное сопротивление гораздо ниже "около 10кОм" заявленных в документации.
    Вот здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14253 мужик с ПЛК150 тоже долго мучился.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, видел вчера но дальше первых нескольких постов не читал.
    Просто первой мыслью было что аналоговый порт не настроен, и надо его настроить, благо образцовый источник напряжения найти можно. Но вот смущает низкое входное сопротивление. Это уже железная проблема. Вчера проверил два ПЛК, больше охоты проверять не было. Получается баг партии?
    А по поводу лечения, я обратился бы в сервис, не будь это вечер выходного дня, а форум всегда под руками

  6. #6

    По умолчанию

    Вам необходимо связаться с тех. поддержкой.
    Брак партии мало вероятен.

  7. #7

    По умолчанию

    yandrey
    Обрати внимание
    После замены с 0-20мА на 0-10V
    Этот параметр тоже надо менять с 20 на 10.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось nalnik; 10.03.2013 в 09:44.

  8. #8

    По умолчанию

    Большое спасибо. Думаю, с Вашей помощью проблема решена, завтра проверю.

Похожие темы

  1. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 14:05
  2. Учет напряжения по modbus
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 01:20
  3. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32
  4. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 13:00
  5. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •