Здравствуйте.Извиняюсь за дублирование темы.
Имеется конвейерная сушилка. О ней в процессе создания я задавал вопросы в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14083.
В общем сделал. Принцип такой: сигнал с термопары попадает на ТРМ, который управляет пускателем, который в свою очередь управляет девятью воздушными ТЭНами (220В, 1кВт каждый). ТЭНы нагревают воздух в камере до определенной температуры (для разных режимов от 100 до 180 градусов, плюс минус 5 градусов). На деле оказалось немного не так. Температура в камере фактически достигла, например, нужных 140 градусов, но термопара, в силу термической инерции еще выдает на ТРМ около 130. То есть, когда ТРМ выключает ТЭНы при 140, фактически в камере уже 150 или более. И когда ТЭНы отключились, термопара продолжает показывать рост температуры еще на 10-15 градусов и только потом начинает падать. И когда она падает до температуры включения ТЭНов (139 град.), в камере она уже фактически около 90!!! Закрепил термопару ближе к ТЭНам, это дало положительный эффект, но недостаточно.Подскажите, чем снимать показания температуры, чтобы не было такой термической инерции и следовательно, таких больших колебаний в камере? Чтобы температура колебалась хотя бы в пределах 10-20 градусов? может быть ТРМ как то можно запрограммировать на это? ТРМ1, одноканальный, термопара ДТПL. Сильно не пинайте, я в этом плохо разбираюсь.Вся тема здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14448