Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как настроить ТРМ1 на поддержание заданной температуры

  1. #1

    По умолчанию Как настроить ТРМ1 на поддержание заданной температуры

    Здравствуйте.Извиняюсь за дублирование темы.
    Имеется конвейерная сушилка. О ней в процессе создания я задавал вопросы в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14083.
    В общем сделал. Принцип такой: сигнал с термопары попадает на ТРМ, который управляет пускателем, который в свою очередь управляет девятью воздушными ТЭНами (220В, 1кВт каждый). ТЭНы нагревают воздух в камере до определенной температуры (для разных режимов от 100 до 180 градусов, плюс минус 5 градусов). На деле оказалось немного не так. Температура в камере фактически достигла, например, нужных 140 градусов, но термопара, в силу термической инерции еще выдает на ТРМ около 130. То есть, когда ТРМ выключает ТЭНы при 140, фактически в камере уже 150 или более. И когда ТЭНы отключились, термопара продолжает показывать рост температуры еще на 10-15 градусов и только потом начинает падать. И когда она падает до температуры включения ТЭНов (139 град.), в камере она уже фактически около 90!!! Закрепил термопару ближе к ТЭНам, это дало положительный эффект, но недостаточно.Подскажите, чем снимать показания температуры, чтобы не было такой термической инерции и следовательно, таких больших колебаний в камере? Чтобы температура колебалась хотя бы в пределах 10-20 градусов? может быть ТРМ как то можно запрограммировать на это? ТРМ1, одноканальный, термопара ДТПL. Сильно не пинайте, я в этом плохо разбираюсь.Вся тема здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14448

  2. #2

    По умолчанию

    Прошу, не создавайте несколько тем по одному вопросу.

    Можно использовать термопару с открытым рабочим спаем, модели ДТПК021-0.5/х или ДТПК031-0,5/х/х. Иформацию можно посмотреть тут.

    Главное, чтобы спай не касался металлический поверхностей.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Прошу, не создавайте несколько тем по одному вопросу.

    Можно использовать термопару с открытым рабочим спаем, модели ДТПК021-0.5/х или ДТПК031-0,5/х/х. Иформацию можно посмотреть тут.

    Главное, чтобы спай не касался металлический поверхностей.
    Спасибо огромное за ответ! Буду пробовать!

Похожие темы

  1. Поддержание температуры. прошу помощи!!!!
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 20:46
  2. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  3. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 07:48
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •