Доброго времени суток, подскажите, как настроить на коптроллере ТРМ133М-РУОУОР-02, ВУ 2 и 3 на управление КЗР дискретным сигналом. ВУ 2-открытие ВУ 3-закрытие (24в). Вопрос заключается в том, какие параметры забивать на ШИМ сигнал. Заранее спасибо.
Доброго времени суток, подскажите, как настроить на коптроллере ТРМ133М-РУОУОР-02, ВУ 2 и 3 на управление КЗР дискретным сигналом. ВУ 2-открытие ВУ 3-закрытие (24в). Вопрос заключается в том, какие параметры забивать на ШИМ сигнал. Заранее спасибо.
В модификации контроллера ТРМ133М-РУОУОР.02 для управления КЗР встроен ЦАП 0...10 В (подходит для КЗР с приводом с аналоговым управлением 0...10 В). Для приводов с дискретным (3-хпозиционным управлением) требуется другая модификация контроллера: ТРМ133М-РРРРРР.02.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Надежда, подскажите, как через ТРМ12 можно преобразовать сигнал 0-10в в цифру, мне этот объект достался в наследство и что там хотели собрать я пока не сильно понял, но думаю хотели именно так.
Укажите, пожалуйста, полную маркировку привода Вашего КЗР.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Точной маркировки сейчас нет под руками, но это
Regin (1 контакт COM, 2 контакт 24в, 3 контакт UP, 4 контакт DOWN) 3ий и 4ый контакты так же 24в.
Нам нужна марка, чтобы посмотреть схему подключения. Сейчас не совсем понятно, как у Вас работает привод.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
КЗР REGIN AQT 1000 A-1R
Организовать работу ТРМ12 от контроллера ТРМ133М нельзя. Вы можете управлять Вашим приводом непосредственно с прибора ТРМ12 по температуре в воздуховоде (без контроля Т обр.воды), с помощью промежуточных реле обеспечив открытие клапана в случае срабатывания датчика защиты от замерзания. Либо необходимо заменить привод на REGIN AQМ 1000 A-1R с управлением 0...10 В.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Если я Вас правильно понял мне необходимо заменить контроллер на ТРМ133М-РРРРРР.02 ?
Температурные датчикии с характеристикой PT1000.