Тема: Настройка ТРМ133М

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ133М

    Доброго времени суток, подскажите, как настроить на коптроллере ТРМ133М-РУОУОР-02, ВУ 2 и 3 на управление КЗР дискретным сигналом. ВУ 2-открытие ВУ 3-закрытие (24в). Вопрос заключается в том, какие параметры забивать на ШИМ сигнал. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    В модификации контроллера ТРМ133М-РУОУОР.02 для управления КЗР встроен ЦАП 0...10 В (подходит для КЗР с приводом с аналоговым управлением 0...10 В). Для приводов с дискретным (3-хпозиционным управлением) требуется другая модификация контроллера: ТРМ133М-РРРРРР.02.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Надежда, подскажите, как через ТРМ12 можно преобразовать сигнал 0-10в в цифру, мне этот объект достался в наследство и что там хотели собрать я пока не сильно понял, но думаю хотели именно так.

  4. #4

    По умолчанию

    Укажите, пожалуйста, полную маркировку привода Вашего КЗР.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Точной маркировки сейчас нет под руками, но это
    Regin (1 контакт COM, 2 контакт 24в, 3 контакт UP, 4 контакт DOWN) 3ий и 4ый контакты так же 24в.

  6. #6

    По умолчанию

    Нам нужна марка, чтобы посмотреть схему подключения. Сейчас не совсем понятно, как у Вас работает привод.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    КЗР REGIN AQT 1000 A-1R

  8. #8

    По умолчанию

    Организовать работу ТРМ12 от контроллера ТРМ133М нельзя. Вы можете управлять Вашим приводом непосредственно с прибора ТРМ12 по температуре в воздуховоде (без контроля Т обр.воды), с помощью промежуточных реле обеспечив открытие клапана в случае срабатывания датчика защиты от замерзания. Либо необходимо заменить привод на REGIN AQМ 1000 A-1R с управлением 0...10 В.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  9. #9

    По умолчанию

    Если я Вас правильно понял мне необходимо заменить контроллер на ТРМ133М-РРРРРР.02 ?

  10. #10

    По умолчанию

    Температурные датчикии с характеристикой PT1000.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ133М-02 непонятка
    от megalo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 11:41
  2. ТРМ133 и ТРМ133М-02
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 14:38
  3. ТРМ133М: контрольная сумма CRC
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 20:52
  4. ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 01:39
  5. ТРМ133М Как по ModBus узнать положение КЗР
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •