Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПЛК304 + 5 ПЛК304

  1. #1

    По умолчанию ПЛК304 + 5 ПЛК304

    Здравствуйте, мне нужно к ПЛК304 присоединить еще 5 ПЛК304, с одного ПЛК получить нужные значения мне удалось, а вот теперь такой вопрос как можно организовать передачу значений на ПЛК в 1 порт. Как можно разделить ПЛК или распознать с какого из 5 ПЛК идет сигнал, допустим получить сетевое имя ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    Какой интерфейс ипользуете?

  3. #3

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    На главном ПЛК используйте биб-ку для Modbus Master, на остальных - Modbus Slave. Различать он их будет по адресу. Про Modbus в инете куча информации.
    ЗЫ: Можно через конфигурацию сделать то же самое

  5. #5

    По умолчанию

    Использую библиотеку Modbus (OWEN) - SysCom для построения связи между ПЛК. Можно подробней объяснить каким образом наладить распознавание по адресам или как это сделать через конфигурацию?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Для начала изучить как устроен протокол Modbus. После этого остальные вопросы отпадут

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, использую протокол связи modbus для обмена данными между ПЛК304 и ПЛК304, при записи 29 значений все идет отлично, но при превышении количества значений слейв устройство начинает выдавать ошибку "illegal data value", а на мастере пропадают все сигналы, с чем это может быть связано?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    29 значений за раз? Что значит значение (размер в байтах)?
    Как понять: на мастере пропадают все сигналы?
    По поводу ошибки - необходимо прочесть спецификацию по модбасу - там должно быть

  9. #9

    По умолчанию

    Выложите пожалуйста принтскрины настройки слейва и мастера до иполе добавления а так же где выскакивает ошибка.

  10. #10

    По умолчанию

    спецификацию посмотрел, ошибку там нашел, проблема была в превышении буфера 32 битовыми переменными, сделал все на 16-ти битовых, все заработало.

    Теперь нужно присоединить МВ110-8АС к ПЛК304. Смотрел видео урок и мануальчик весь просмотрел, но при опросе вылазит ошибка 255, причину ошибки найти не могу, по ОПК серверу все отлично работает

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  2. ПЛК304+ТРМ202
    от Антон12345 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 19:53
  3. ПЛК304(308)+4ПЛК110
    от Alex51 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 11:58
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  5. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 01:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •