Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: ПЛК304 + 5 ПЛК304

  1. #11

    По умолчанию

    Сам отвечу, ошибка 255 это ошибка обрыва связи, возникала из за маленькой скорости обмена между модулем связи и плк

  2. #12

    По умолчанию

    В общем теперь подсоединяю к ПЛК304 дискретный модуль связи MK110-8ДН.4P с входными параметрами все ясно, а вот с выходными у меня проблема. Постоянно приходят ошибки 3 и 255. При этом первый сигнал на модуль проходит отлично, а на всех последующих сигналах выходит ошибка 255. Программу прилагаю, подскажите где ошибся, на форуме информации не нашел.

    Программа

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Не знаю что значит ошибка 3, но 255 - таймаут. Попробуйте увеличить время ожидания ответа.
    А зачем проект сохранять в виде библиотеки?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Не знаю что значит ошибка 3, но 255 - таймаут. Попробуйте увеличить время ожидания ответа.
    Увеличения времени ожидания результата не дало, какие еще будут предложения?

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    А зачем проект сохранять в виде библиотеки?
    Так получилось, переделывал одну библиотеку под себя и с тех пор так и не поменял.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Предлагаю прослушать порт. Подцепиться преобразователем к ПК и включить на прием. Многое прояснится после. Наверное.
    Ещё вариант: уменьшить частоту запросов
    Последний раз редактировалось kgsh82; 02.04.2013 в 08:36.

  6. #16

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Тогда осталось прослушать порт. На основе полученных данных можно проанализировать: какие данные идут к модулю, а какие от него к ПЛК. Может так станет ясно что к чему.
    В КДС2.3 делал прогу на ПЛК73+МК110. Тоже были проблемы при записи, преимущественно таймаут. Причем данные записывались. Прослушал порт - всё в норме: данные гуляют туда-сюда и причем те что надо. Не было времени бороться и сделал ФБ для модбаса сам, взял за основу пример для работы с портом напрямую.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  2. ПЛК304+ТРМ202
    от Антон12345 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 19:53
  3. ПЛК304(308)+4ПЛК110
    от Alex51 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 11:58
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  5. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 01:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •