Тема: Сброс программы PLC 110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Сброс программы PLC 110

    Приобрели новый PLC 110-32 РР. Пользовательская прогамма работает.Но программа стирается сразу после выключения питания ( несколько секунд). Загрузочный проект создаем ( такие контроллеры используем давно, но другие серии 100, 150, 154 проблем с ними нет).Это неисправный контроллер или есть тонкость при создании загрузочного проекта и он создается не аналогично 100 моделям. почему аккумулятор не держит программу?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Вы должны делать Онлайн-Создание загрузочный проект только при установленном Онлайн соединениии с контроллером, иначе скомпилированные файлы остануться только в папке проекта и не загрузятся в ПЛК. Если все это делали , то попробуйте закинуть в контроллер через PLC_IO или средствами Codesys(пункт Онлайн-записать файл в ПЛК) файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK.Эти файлы можно сделать выбрав пункт Онлайн-Создание-Загрузочный проект при не установленном соединении с ПЛК, файлы с таким расширением у вас появятся в папке с вашим проектом,необходимо их переименовать в DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK соответственно.Затем посмотрите с помощью браузера ПЛК есть ли эти файлы в самом ПЛК, нажать кнопку аппаратный рисет на ПЛК, программа должна запуститься после сброса.Если после отключения программы там нет, то естественно у Вас неисправен ПЛК. Тогда контроллер или в ремонт или в топку. Аккумулятор здесь не для того, чтобы держать программу(она сохраняется в энергонезависимой памяти), а чтобы можно было безопасно завершить программу, сохранить ретайн-переменные, тикали часики без питалова и т.п.
    Последний раз редактировалось Olegis; 08.03.2013 в 22:15.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Мне кажется такой совет лишний, просто есть отличие у 11х серии: в разделе конфигуратора где выставляется мин.время цикла, появился пункт установка времени выключения и он как раз равен нескольким секундам, а не десяти минутам как ранее
    Это пункт ни как не связан с тем, что у данного пользователя не сохраняется программа в памяти ПЛК после отключения питания, не важно уже сколько стоит это время, важно, что программа должна оcтаватmся в памяти, если сделали boot project в режиме online. Это время необходимо для продления ресурса аккумулятора или если необходимо не ждать эти десять минут после пропадания основного питания.
    Последний раз редактировалось Olegis; 09.03.2013 в 10:57.
    Пишу на Assembler-е за еду

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо, сделал такой же вывод, что надо пробовать загнать в ручную загрузочный проект. Результат отпишу.

  5. #5

    По умолчанию

    Пробовал обоими способами. Во всех случаях файлы загрузочного проекта грузятся в контроллер. в нем я их вижу.После сброса питания контроллер чистый. эти файлы удаляются. Даже если писать программу в одну строчку.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Raa Посмотреть сообщение
    Пробовал обоими способами. Во всех случаях файлы загрузочного проекта грузятся в контроллер. в нем я их вижу.После сброса питания контроллер чистый. эти файлы удаляются. Даже если писать программу в одну строчку.
    Тогда контроллер надо точно в ремонт. Это редкий случай проблемы с памятью нового ПЛК, просто вам не повезло. Могу перед ремонтом порекомендовать прошить ПЛК последней прошивкой с сайта Овен и не забыть во время прошивки поставить галочку "Форматировать флеш-память". Есть вероятность, что это может помочь.
    Последний раз редактировалось Olegis; 11.03.2013 в 15:16.
    Пишу на Assembler-е за еду

  7. #7
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Во всех других случаях всеже что то с проектом мне кажется
    Программа пользователя тут точно не причем, ну если, конечно, из нее не организовать удаление файлов DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK(ну типа самоликвидатор ). Даже, если создать пустой проект, он скомпилируется и будет иметь свой размер. Кстати, из браузера ПЛК вы можете увидеть файлы log.txt, debug.txt, retain.bin? Вы можете средствами Codesys загрузить в память ПЛК простой текстовый файл и посмотрите, если после отключения питания его тоже там не окажется тогда все понятно,есть неисправность. Но надо пробовать форматирование флеш-памяти ПЛК.
    Пишу на Assembler-е за еду

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    Программа пользователя тут точно не причем, ну если, конечно, из нее не организовать удаление файлов DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK(ну типа самоликвидатор ). Даже, если создать пустой проект, он скомпилируется и будет иметь свой размер. Кстати, из браузера ПЛК вы можете увидеть файлы log.txt, debug.txt, retain.bin? Вы можете средствами Codesys загрузить в память ПЛК простой текстовый файл и посмотрите, если после отключения питания его тоже там не окажется тогда все понятно,есть неисправность. Но надо пробовать форматирование флеш-памяти ПЛК.
    Прошу подсказать как произвести форматирование памяти ПЛК100К не используя шнур DEBUG и не вскрывая корпус?

  9. #9

    По умолчанию

    У меня(110-32 м02) тоже в точности такая же проблема, всё делал как написано в предыдущех постах, не помогает.
    Какую команду нужно вводить в браузере ПЛК, что бы он показал какие файлы загружены в плк ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от viscas Посмотреть сообщение
    У меня(110-32 м02) тоже в точности такая же проблема, всё делал как написано в предыдущех постах, не помогает.
    Какую команду нужно вводить в браузере ПЛК, что бы он показал какие файлы загружены в плк ?
    filedir, предварительно подключившись к ПЛК.
    И я тоже со схожей проблемой. ПЛК110-220.30.П-М
    Файлы в памяти сохраняются.
    Но не загружаются.
    По советам выше решил проверил переключатель "Работа/Стоп/Сброс".
    В "Конфигурации ПЛК" Special input IX4.0 на него никак не реагирует, как впрочем и любой другой.
    При этом сам переключатель физически исправен - разобрал проверил.
    Обычные DI исправны.
    Видимых повреждений на платах нет.
    Перепрошил, на всякий случай, ПЛК через утилиту. Изменений нет.
    Что я могу ещё проверить/сделать сам?

    p.s.
    Переключатель "помаргивает" в "конфигурации" если его/плату немного шевелить.
    Буду более внимательно изучать.
    Последний раз редактировалось Грек; 27.11.2020 в 02:03. Причина: upd.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  2. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  3. сброс по матбасу
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 21:09
  4. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •