Похоже, что не так.
Одна модификация таки попала в продажу, и все это время действительно продается.
Сотрудник на выставке оказался не в курсе, исправим
Похоже, что не так.
Одна модификация таки попала в продажу, и все это время действительно продается.
Сотрудник на выставке оказался не в курсе, исправим
Может поможет - сейчас тоже столкнулся с проблемой потери проекта, как оказалось причиной оказалась неисправная кнопка старт. Если её зажать и включить ПЛК, или нажать reset, или программный сброс сделать, то он ведёт себя как пустой, и при подключении к CoDeSys говорит мол нет программы.
Так это не проблема - это документированный способ включения контроллера без загрузки проекта из его флэш-памяти в ОЗУ. А CoDeSys при подключении к контроллеру смотрит, соответственно, наличие программы в ОЗУ, отсюда такое сообщение при подключении.
Если Вы этот контроллер перезагрузите еще раз, но не зажимая кнопку "старт", контроллер начнет выполнять загруженную в него программу.
Владислав, я тоже столкнулся с похожей проблемой. ПЛК110-30, на упаковке указано М01. Прошивка 0.2.53. Работал больше 2 лет, периодически наблюдал "слёт" загрузочного файла, но, когда его вручную выгружал на ПК, удалял из ПЛК и заливал с ПК обратно в ПЛК - вроде, потом не слетал. Сегодня перегрузился по Watch Dog (с чего бы это?) и загрузочная опять пропала, решил удалить файл log - больно он уже большой... Загрузил, запустил... ПЛК отключился от сети и вошёл в цикл - постоянно перегружается - наблюдаю за светодиодами Работа и на сетевом порту зажигаются, потом тухнут и так по кругу. Пробовал сделать сброс тумблером - бесполезно, всё тоже самое... По USB тоже не подключается. Залил прошивку (была в комплекте на диске) через кабель КС14 с установкой/снятием перемычки... не помогло. Что ещё можно сделать?
У меня(110-32 м02) тоже в точности такая же проблема, всё делал как написано в предыдущех постах, не помогает.
Какую команду нужно вводить в браузере ПЛК, что бы он показал какие файлы загружены в плк ?
filedir, предварительно подключившись к ПЛК.
И я тоже со схожей проблемой. ПЛК110-220.30.П-М
Файлы в памяти сохраняются.
Но не загружаются.
По советам выше решил проверил переключатель "Работа/Стоп/Сброс".
В "Конфигурации ПЛК" Special input IX4.0 на него никак не реагирует, как впрочем и любой другой.
При этом сам переключатель физически исправен - разобрал проверил.
Обычные DI исправны.
Видимых повреждений на платах нет.
Перепрошил, на всякий случай, ПЛК через утилиту. Изменений нет.
Что я могу ещё проверить/сделать сам?
p.s.
Переключатель "помаргивает" в "конфигурации" если его/плату немного шевелить.
Буду более внимательно изучать.
Последний раз редактировалось Грек; 27.11.2020 в 02:03. Причина: upd.
owenplc110.PNG
Добрый день, не могу подклиться к контроллеру, программа EasyWorkPLC Пишет не найден таргет, хотя таргеты PLC110.32.L и PLC110.32.M установлены.
Что это может быть и как поступить?
Программа и ПЛК работает все ок, но сейчас с другой системы не могу к нму подключиться.