Ээээ... Вы 2-х скоростным насосом управляете???
трехскоростным грюндфосс 25/80, вторая скорость не используется.
Понятно... Судя по вашему графику, у вас переразмерен насос или теплообменник. Поэтому поставьте 3-х ходовой клапан и забудьте про проблему.
Как сервис-пак - переключайте на 2-ю, а не на 3-ю скорость - возможно проблема уйдет, и Вы сможете пользоваться нормальным классическим гистерезисом.
Последний раз редактировалось ASo; 28.04.2013 в 08:36.
изначально был установлен частотный привод, поэтому переразмерность почти невозможна. Таких ИТП у меня около 30 и ни одно не работает без сильных забросов по температуре, до 20 грдусов в каждую сторону. Одно спасение, что розлив верхний и пока вода поднимается наверх, чтобы распределиться по стоякам, температура выравнивается за счёт нагрева и охлаждения трубы в процессе этих колебаний. Никакие регулировки П и Д составляющих не спасают, потому что нет постоянного периода колебаний температуры, всё зависит от того, как жильцам заблагорассудиться открыть кран.
Идея, которую закладывали проектировщики, устанавливая частотник, здравая, потому что он более приспособлен под быстро меняющуюся нагрузку, но исполнение в железе испортило всё. Расстояние от теплообменника до датчика и от насоса с частотным приводом до теплообменника большое, поэтому даже времени разгона частотника достаточно для того, чтобы температура улетала. Поэтому пришлось использовать его в старт-стоповом режиме, при уставке 60 С он выключается (обороты снижаются на минимальные) по аварии на 61 С, а включается с полной производительностью на 59,5 С и всё равно существует заброс примерно в 7 - 10 градусов в часы максимального водоразбора. Поэтому и возникла идея собрать схему, работающую на опережение. А когда один из частотников вышел из строя, она была реализована на системе ГВС встроенных помещений, поэтому такой маленький насос.
1. У Вас есть постоянная циркуляция во вторичном контуре?
2. Расстояние от насоса до теплообменника не имеет значения, особенно, если труба изолирована.
3. Перенесите датчик ближе. Это не сложно.
Циркуляция есть, датчик переносил. Видимо придётся нарисовать принципиальную схему, чтобы мы поняли друг друга.
Последний раз редактировалось товарищ; 28.04.2013 в 12:26.
Алгоритм работы следующий. трехходовой клапан поддерживает постоянную температуру в контуре между тепловой сетью и теплообменником по показаниям ДТ 2, частотник закидывает в теплообменник нужное количество теплоносителя для поддержания в контуре ГВС температуры согласно уставки по показаниям ДТ 1. Проблема в том, что контур на котором установлен частотник и трёхходовой клапан длинный и пока ДТ2 зафиксирует понижение температуры теплообменник успевает заполниться холодной водой и наоборот, когда вода в теплообменнике уже выще уставки, ДТ 2 выдает ещё нехватку температуры в контуре трехходового клапана. Поэтому требуется логика работы на опережение.
Так у вас ТС или котельная? Каков перепад наподающем/обратном трубопроводах ТС (правые)?
у меня тепловая сеть, ИТП подключено через гидрострелку, перепад в этом случае не имеет значения, расхода в тепловой сети на поддержание требуемых параметров хватает. И ГВС и отпление подключены по независимой схеме. открытого водоразбора, как уже понятно, нет.
Тогда исключите насос, регулируйте только 2-х ходовым клапаном.
Сейчас Вы имеете 2 связанных по теплу регулируемых контура и проблемы в том числе из-за этого.