    Ээээ... Вы 2-х скоростным насосом управляете???

  2. #22

    По умолчанию

    трехскоростным грюндфосс 25/80, вторая скорость не используется.

  3. #23

    По умолчанию

    Понятно... Судя по вашему графику, у вас переразмерен насос или теплообменник. Поэтому поставьте 3-х ходовой клапан и забудьте про проблему.
    Как сервис-пак - переключайте на 2-ю, а не на 3-ю скорость - возможно проблема уйдет, и Вы сможете пользоваться нормальным классическим гистерезисом.
    Последний раз редактировалось ASo; 28.04.2013 в 08:36.

  4. #24

    По умолчанию

    изначально был установлен частотный привод, поэтому переразмерность почти невозможна. Таких ИТП у меня около 30 и ни одно не работает без сильных забросов по температуре, до 20 грдусов в каждую сторону. Одно спасение, что розлив верхний и пока вода поднимается наверх, чтобы распределиться по стоякам, температура выравнивается за счёт нагрева и охлаждения трубы в процессе этих колебаний. Никакие регулировки П и Д составляющих не спасают, потому что нет постоянного периода колебаний температуры, всё зависит от того, как жильцам заблагорассудиться открыть кран.
    Идея, которую закладывали проектировщики, устанавливая частотник, здравая, потому что он более приспособлен под быстро меняющуюся нагрузку, но исполнение в железе испортило всё. Расстояние от теплообменника до датчика и от насоса с частотным приводом до теплообменника большое, поэтому даже времени разгона частотника достаточно для того, чтобы температура улетала. Поэтому пришлось использовать его в старт-стоповом режиме, при уставке 60 С он выключается (обороты снижаются на минимальные) по аварии на 61 С, а включается с полной производительностью на 59,5 С и всё равно существует заброс примерно в 7 - 10 градусов в часы максимального водоразбора. Поэтому и возникла идея собрать схему, работающую на опережение. А когда один из частотников вышел из строя, она была реализована на системе ГВС встроенных помещений, поэтому такой маленький насос.

  5. #25

    По умолчанию

    1. У Вас есть постоянная циркуляция во вторичном контуре?
    2. Расстояние от насоса до теплообменника не имеет значения, особенно, если труба изолирована.
    3. Перенесите датчик ближе. Это не сложно.

  6. #26

    По умолчанию

    Циркуляция есть, датчик переносил. Видимо придётся нарисовать принципиальную схему, чтобы мы поняли друг друга.
    Последний раз редактировалось товарищ; 28.04.2013 в 12:26.

  7. #27

    По умолчанию

    Алгоритм работы следующий. трехходовой клапан поддерживает постоянную температуру в контуре между тепловой сетью и теплообменником по показаниям ДТ 2, частотник закидывает в теплообменник нужное количество теплоносителя для поддержания в контуре ГВС температуры согласно уставки по показаниям ДТ 1. Проблема в том, что контур на котором установлен частотник и трёхходовой клапан длинный и пока ДТ2 зафиксирует понижение температуры теплообменник успевает заполниться холодной водой и наоборот, когда вода в теплообменнике уже выще уставки, ДТ 2 выдает ещё нехватку температуры в контуре трехходового клапана. Поэтому требуется логика работы на опережение.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	тепловая схема.JPG 
Просмотров:	157 
Размер:	32.5 Кб 
ID:	8687  

  8. #28

    По умолчанию

    Так у вас ТС или котельная? Каков перепад наподающем/обратном трубопроводах ТС (правые)?

  9. #29

    По умолчанию

    у меня тепловая сеть, ИТП подключено через гидрострелку, перепад в этом случае не имеет значения, расхода в тепловой сети на поддержание требуемых параметров хватает. И ГВС и отпление подключены по независимой схеме. открытого водоразбора, как уже понятно, нет.

  10. #30

    По умолчанию

    Тогда исключите насос, регулируйте только 2-х ходовым клапаном.
    Сейчас Вы имеете 2 связанных по теплу регулируемых контура и проблемы в том числе из-за этого.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:38
  2. неведомый датчик температуры. помогите настроить.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 15:10
  3. просьба подобрать аналог датчика температуры тс 1388
    от Михаил_Прикон в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 09:32
  4. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •