Тема: ТРМ133М-02 непонятка

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2013
    Адрес
    Гомель, Беларусь
    Сообщений
    4

    По умолчанию ТРМ133М-02 HelP, Помогите

    Здрвствуйте Все.
    У нас смонтировано 4 вентустановки с контроллерами ТРМ133м-02 , прошивки 2.03.10.0с
    1й- работает нормально.

    2й-уходит в заморозку из дежурного Зима , прогревается и происходит запуск. При этом То-40 зад-24, Тприт-19 - Тав-14. Датчики все показывают нормально. Может где в блоке неконтакт??

    3й-переводится из Останова только в Дежурные режимы и вентиляцию. Пож датчик в норме То-45, сделал сброс на заводские насторйки, ввёл всё заново. Запустился. После остановки опять деж.зима. из 15 раз один раз запустился, а остальные после прогрева опять деж.зима.

    4й-Тоже что и с трейтим. но при выключении питания сбрасывается время на 0. и происходит переход в останов.

    На всех блоках все уставки одинаковые. Установлен переход в зиму по дате. день и ночь равны. Дребезг диcкр входов 90мс.

    Может знающие люди помогут. Нет сил бороться с этим безобразием.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось megalo; 01.03.2013 в 16:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от megalo Посмотреть сообщение
    Здрвствуйте Все.
    У нас смонтировано 4 вентустановки с контроллерами ТРМ133м-02 , прошивки 2.03.10.0с
    1й- работает нормально.

    2й-уходит в заморозку из дежурного Зима , прогревается и происходит запуск. При этом То-40 зад-24, Тприт-19 - Тав-14. Датчики все показывают нормально. Может где в блоке неконтакт??

    3й-переводится из Останова только в Дежурные режимы и вентиляцию. Пож датчик в норме То-45, сделал сброс на заводские насторйки, ввёл всё заново. Запустился. После остановки опять деж.зима. из 15 раз один раз запустился, а остальные после прогрева опять деж.зима.

    4й-Тоже что и с трейтим. но при выключении питания сбрасывается время на 0. и происходит переход в останов.

    На всех блоках все уставки одинаковые. Установлен переход в зиму по дате. день и ночь равны. Дребезг дикр входов 90мс.

    Может знающие люди помогут. Нет сил боротсья с этим безобразием.
    Спасибо.
    Поменяй местами первый контроллер со вторым и посмотри что будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.03.2013 в 14:04.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какие из дискретных входов задействованы на Ваших приборах? Перевод рабочие режимы - Останов осуществляете с панели прибора или из конфигуратора (выбирая либо "останов", либо "запуск")? Во всех 4х приборах абсолютно одинаковые настройки?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2013
    Адрес
    Гомель, Беларусь
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Задействованы дискретные входы С1-С6, логика 10001000 (по умолчанию), ни на одном приборе в любом состоянии ошибок нет. Управляю с панели управления, и включением дискретного входа С4. Подозрения в 3 и 4 случае на неверное считывание системного времени.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2013
    Адрес
    Гомель, Беларусь
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Настройки кроме графика Тобр (Н) одинаковые. Переход в режим "Дежурный З" в 3 и 4 контроллере происходит после окончания времени "прогрев"
    Последний раз редактировалось megalo; 01.03.2013 в 16:46.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2013
    Адрес
    Гомель, Беларусь
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Проблема со сбоем системного времени и переходом прибора в режим "Останов" после выключения питания решается заменой батарейки CR2032 3v за 3 минуты. Настройки не сбрасываются. Проблема решена.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какие из дискретных входов задействованы на Ваших приборах? ...
    Подобная проблема, после 6 месяцев эксплуатации появился сигнал аварии на выходах 4 и 6 МР1, и этот сигнал аварии ни чем не сбрасывается.
    Контроллер выдаёт сообщение "система исправна". По входам аварийных сигналов нет.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БагТРМ.JPG 
Просмотров:	167 
Размер:	68.5 Кб 
ID:	8615  
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.04.2013 в 15:26.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте. Реле - устройства аварийной сигнализации на МР1 имеют инверсную логику работы, т.е. при отсутствии аварии состояние ВУ 4 и ВУ6 МР1 = "1"; на МР1 горят светодиоды ВУ4 и ВУ6, замкнуты нормально-разомкнутые контакты реле. В случае аварии состояние ВУ №4 и №6 МР1 = "0" (например, 00001000 - при переходе в деж.режим при обрыве датчика Тпр.), светодиоды на МР1 гаснут, замкнуты нормально-замкнутые контакты реле МР1 №4 и №6.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Реле - устройства аварийной сигнализации на МР1 имеют инверсную логику работы, т.е. при отсутствии аварии состояние ВУ 4 и ВУ6 МР1 = "1"; на МР1 горят светодиоды ВУ4 и ВУ6, замкнуты нормально-разомкнутые контакты реле. В случае аварии состояние ВУ №4 и №6 МР1 = "0" (например, 00001000 - при переходе в деж.режим при обрыве датчика Тпр.), светодиоды на МР1 гаснут, замкнуты нормально-замкнутые контакты реле МР1 №4 и №6.
    А почему тогда при включении вентиляции после прогрева система переходит в дежурный режим?

  10. #10

    По умолчанию

    Какое текущее время/дата на приборе? Какие значение заданы в параметрах "Время день", "Время ночь"?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ133 и ТРМ133М-02
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 14:38
  2. небольшая непонятка в Statistic[VAR]
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 13:20
  3. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:21
  4. ТРМ133М: контрольная сумма CRC
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 20:52
  5. ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 01:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •