Тема: ПЛК-100 RS-485 ТРМ202

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-100 RS-485 ТРМ202

    Имеется сеть RS-485 мастер ПЛК-100 опрашивает 2 МДВВ, 1 МВ110-8А и 2 ТРМ202, через какое то время ПЛК теряет связь (ошибка 81) причем лампочки "связь" моргают, откидываю с клемника провод на котором сидят трмки и все восстанавливается.
    Безымянный.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Люди помогите падает связь!!!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Для начала увеличьте таймаут.
    Если не поможет, попробуйте снизить скорость.
    Таймаут в любом случае больше нуля нужно ставить.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо попробую.