Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85

Тема: ПЛК, панели оператора, удаленные модули ввода-вывода. Проблемы быстродействия.

  1. #21
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну не получилось у Вас. Что ж другим не дать попробывать - вдруг получицца
    Значит будем разбираться, почему тормозит! И вообще, парни, у кого получилось, чтобы споры все закрыть, кинули бы просто пару примеров проектов на форум, где панель-слейв, в этой же сети куча модулей МВА и ИП-шка там летает. Важны чисто настройки панели,модулей сети,конфигуратора ПЛК. Можно в полезности кинуть (овеновцы только поддержат), а начинающие даже за это пивко буду должны. Ну типа, когда встретятся все на каком-нибудь семинаре по Codesys или продуктам Овна.
    Последний раз редактировалось Olegis; 28.02.2013 в 17:22.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Настройки самые простые )))
    RTU 38400 8/N/1 0ms (задержка для МВА)
    Даже примеры не нужны.
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.02.2013 в 19:58.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну не получилось у Вас. Что ж другим не дать попробывать - вдруг получицца
    А разве им запрещают, пусть шишки набивают.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Делал я в сети 10 модулей в/в + 2 панели СП270 в слейве, куча данных на них (по моим меркам ). И все работает. Не верьте тем, кто говорит не верить тем, кто говорит что летает
    Последний раз редактировалось Amko; 28.02.2013 в 17:51.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Настройки самые простые )))
    RTU 38400 8/N/1 0ms (задержка для МВА)
    1 МВА - 1 запрос (96 байт)
    Насколько часто опрашивать каждый МВА - курим РЭ
    После каждого МВА проверка изменений и отправка на ИП. Только если есть изменения.
    И нужно определится - что вообще отправляем на ИП и куда и как укладываем.
    Даже примеры не нужны.
    To Валенок
    Спасибо! Скорость не пробовал снижать, а это
    После каждого МВА проверка изменений и отправка на ИП. [U]Только если есть изменения
    . Пришлось и так поизвращаться, конечно, ускоряется обмен, но не всегда так получется сделать,а заказчик хотит щоб шустро было.

  6. #26

    По умолчанию

    Работать буде при любом случае но летать... Будем ждать примеры.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Работать буде при любом случае но летать... Будем ждать примеры.
    Будем ждать пока МВА обновит входы быстрее чем 0.4-0.8с умноженное на колво_включенных

    заказчик хотит щоб шустро было.
    Предложите заказчику заплатить за МВ110-8АС
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.02.2013 в 18:14.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Будем ждать пока МВА обновит входы быстрее чем 0.4-0.8с умноженное на колво_включенных
    Входы здесь не причем 0.4-0.8с вполне достаточно для решения большого спектра задач. А вот с распределением параметров в адресации в модбас,
    думаю догадаются изменить, чтобы не 48 регистров из расчета на один модуль оптом читать а 8 либо 16 с статусом измерением входа.
    Вообще МВА8 и МВ110-8А приборчики что надо и МВУ8 классная вещь, хотя реле слабоваты, было бы на 8А с запасом и цены чуть пониже, была бы альтернатива ICP и ADAM.

  9. #29

    По умолчанию

    Пробовал играться с временем цикла. По ощущениям установка его значения в ноль может даже замедлить реакцию панели! В любом случае, изменение времени цикла контроллера слабо (никак) влияет на отзывчивость.
    Панель у меня всегда мастер.
    Вот тут capzap утверждает, что легко получает задержки в 50 мс, но почему-то не говорит, как это можно сделать.
    У меня из практики в сети 485 один-два прибора (мало в общем), но время реакции не только панели, но и модулей ввода-вывода всегда около секунды (ну, может, чуть меньше). Иногда это неприемлемо. Причина мне совершенно не ясна. С временами опроса, задержками, циклом контроллера, конечно, игрался по-всякому. Количество переменных в сети невелико (всегда порядка десятка).
    Мистика какая-то. Конкретно ничего посоветовать никто не смог.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Конкретно ничего посоветовать никто не смог.
    А вы проектик свой и программу, простой чисто конфигурацию и программу для панели киньте на форум. Отзывчивые товарищи посмотрят,что не так, конкретно скажут что поменять и когда попробуете, сообщите результат экспериментов.

Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 01:20
  2. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 12:00
  3. Удаленные модули ПЛК110
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •