Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Снова дефект считывания температуры

  1. #1

    По умолчанию Снова дефект считывания температуры

    Здравствуйте!
    Мы общались по поводу дефекта считывания данных температуры ПЛК-150. Но поскольку я не уверен, что в предыдущую тему заглядывают, то открыл новое сообщение.
    По рекомендации специалистов в конфигурации было установлено 0.8 секунды. С огромным сожалением должен сообщить, что сегодня опять было обнаружено скачкообразное "провисание" данных температуры на 7 градусов. То есть, дефект никуда не делся и рекомендация установить 0,8 секунды не помогла. Установил по всем входам 1 секунду. Буду наблюдать дальше. Если дефект будет повторяться, то, видимо, нужно будет констатировать неисправность контроллера и говорить о его ремонте - в том случае, если отдел знает причину, или замене - если причина сбоев неизвестна. Контроллер гарантийный.

  2. #2

    По умолчанию

    1 секунда не помогла.
    Установил 2 секунды. тот же самый скачок. Причем соскочил через несколько секунд. Рекомендации?
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК150 плохо спроектирован. В частности аналоговые входы не имеют гальванической развязки. Это грубейшая ошибка. Из-за этого все проблемы и ничто Вам не поможет. Радикальное решение вопроса – отказаться от этого ПЛК и никогда его больше не закладывать в проекты.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.02.2013 в 20:55.

  4. #4

    По умолчанию

    Гальванической развязки от чего? От питающей сети? Друг от друга? От шины?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ПЛК150 плохо спроектирован. В частности аналоговые входы не имеют гальванической развязки. Это грубейшая ошибка. Из-за этого все проблемы и ничто Вам не поможет. Радикальное решение вопроса – отказаться от этого ПЛК и никогда его больше не закладывать в проекты.
    Да, наверное, но сейчас мы завязаны именно на него. А какая может быть альтернатива, у которой не возникнет что-нибудь подобное? Тут ведь беда в том, что в точности этого не скажешь. Или надо ориентироваться вообще на другой класс приборов.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Гальванической развязки от чего? От питающей сети? Друг от друга? От шины?
    Внутренних цепей ПЛК от цепей внешних аналоговых сигналов.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    1 секунда не помогла.
    Установил 2 секунды. тот же самый скачок. Причем соскочил через несколько секунд. Рекомендации?
    А скачки температуры короткие или продолжительные ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А скачки температуры короткие или продолжительные ?
    Просто одна ступень соскакивания на семь градусов от действительной и дальше считывание в этом режиме. Обратного перескока не наблюдалось. По времени непредсказуемо, может соскочить через две секнды, может проработать весь день. Это аппаратный дефект, в этом я уже уверен, вопрос в том, когда я смогу его снять и отдать на сервис, сколько времени займет ремонт или замена и будет ли что-то взамен, если процесс длительный.
    И еще очень серьезный вопрос - это редкий дефект моего экземпляра или такое часто отмечается в серии 150. То есть, купим, предположим, другой. А у него то же самое. И сидим - дураки.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Просто одна ступень соскакивания на семь градусов от действительной и дальше считывание в этом режиме. Обратного перескока не наблюдалось. По времени непредсказуемо, может соскочить через две секнды, может проработать весь день. Это аппаратный дефект, в этом я уже уверен, вопрос в том, когда я смогу его снять и отдать на сервис, сколько времени займет ремонт или замена и будет ли что-то взамен, если процесс длительный.
    И еще очень серьезный вопрос - это редкий дефект моего экземпляра или такое часто отмечается в серии 150. То есть, купим, предположим, другой. А у него то же самое. И сидим - дураки.
    Поменяйте на другой, поработайте и делайте окончательные выводы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Просто одна ступень соскакивания на семь градусов от действительной и дальше считывание в этом режиме. Обратного перескока не наблюдалось. По времени непредсказуемо, может соскочить через две секнды, может проработать весь день. Это аппаратный дефект, в этом я уже уверен, вопрос в том, когда я смогу его снять и отдать на сервис, сколько времени займет ремонт или замена и будет ли что-то взамен, если процесс длительный.
    И еще очень серьезный вопрос - это редкий дефект моего экземпляра или такое часто отмечается в серии 150. То есть, купим, предположим, другой. А у него то же самое. И сидим - дураки.
    А по уму лучше плк взять только для логики, а всё поступающее и уходящее перенести на модули или трм, надежнее и менять не накладно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 18:09
  2. Дефект считывания данных ПЛК-150 - сколько нужно времени для ремонта или замены?
    от Михаил Иванович в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 07:12
  3. скорость считывания аналаговых входов плк150
    от Павел ГОН в разделе Разработки
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:12
  4. мсд100 -> возможность удаленного считывания архива
    от eupsychian в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:50
  5. прошу помочь в выборе оборудования для считывания измерений
    от valeriy vm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •