Тема: МСД200+ТРМ138+MODBUS

  1. #1

    По умолчанию МСД200+ТРМ138+MODBUS

    НЕ могу добиться нормальной работы сабжевой связки.
    1 проблема ТРМ 138 перестает опрашиваться после обращения к нему конфигуратором.Помогает только выключение питания ТРМ.
    2 проблема таймаут или ошибки по первому опрашиваемому каналу.Если добавить перед ним какой-нибудь левый опрос,то опрашивается нормально,но в архиве некрасиво получается.
    По овену все работало нормально.Но МСД200 в режиме SPY не читает ТРМ138.ТРМ2хх - работают нормально.

    p.s.:Кто настраивал МСД200(slave) masterscada(master) киньте ссылочку на тему.Есть несколько вопросов.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    на сколько знаю, конфигураторы от ОВЕН работают по протоколу ОВЕН , соответственно после подключения протокол меняется с модбас на овен, а обратный процесс не предусмотрен, вот и нет у Вас связи после
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Но ТРМ2хх замечательно работают.Неужели у них протоколы разные?

Похожие темы

  1. Modbus.lib и МСД200 slave
    от Andy5 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 01:35
  2. [ПЛК100+МСД200 modbus slave] =глюк с лесенкой
    от Andy5 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 15:31
  3. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 13:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •