    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень прошу Вашей помощи в следующем вопросе: на объекте установлены 12 счетчиков "Меркурий 230 АRT-03 PQC(R)SIDN" с выходом CAN/RS485, далее по интерфейсу к 1 входу "ОВЕН ПЛК 110-30" и к компьютеру с "MasterScada". Возникла необходимость подключения еще 12 счетчиков, но только "Меркурий 230 АМ-03" с телеметрическим (импульсным) выходом (неизвестно "сухой контакт", n-p-n или p-n-p). И, собственно, сам вопрос: могу ли я использовать 1 вход ПЛК для регистрации этих счетчиков, включенных параллельно, и,соответственно, мониторинга каждого счетчика в отдельности? Либо нужно установить модуль ввода дискретных сигналов "МВ 110-16ДН" до "ПЛК 110-30" для использования 1 входа ПЛК с дальнейшим программированием?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артём 76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень прошу Вашей помощи в следующем вопросе: на объекте установлены 12 счетчиков "Меркурий 230 АRT-03 PQC(R)SIDN" с выходом CAN/RS485, далее по интерфейсу к 1 входу "ОВЕН ПЛК 110-30" и к компьютеру с "MasterScada". Возникла необходимость подключения еще 12 счетчиков, но только "Меркурий 230 АМ-03" с телеметрическим (импульсным) выходом (неизвестно "сухой контакт", n-p-n или p-n-p). И, собственно, сам вопрос: могу ли я использовать 1 вход ПЛК для регистрации этих счетчиков, включенных параллельно, и,соответственно, мониторинга каждого счетчика в отдельности? Либо нужно установить модуль ввода дискретных сигналов "МВ 110-16ДН" до "ПЛК 110-30" для использования 1 входа ПЛК с дальнейшим программированием?
    Опрашивать счетчики параллельно через один дискретный вход ПЛК невозможно. Под каждый счетчик должен быть выделен свой дискретный вход. Связь модуля МВ 110-16ДН с ПЛК осуществляется по интерфейсу RS-485.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Как я понял группа "Меркурий 230 АРТ" влючена на первый вход RS485 ПЛК (судя по схеме подключения), а группу "Меркурий 230 АМ" следует подключить через "МВ 110-16ДН" (по счетчику на вход) на второй вход RS485 ПЛК?
    Последний раз редактировалось Артём 76; 23.02.2013 в 22:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Прошу "сильно не пинать", т.к. новичок, но замечания и советы приму с большим пониманием и уважением.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артём 76 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Как я понял группа "Меркурий 230 АРТ" влючена на первый вход RS485 ПЛК (судя по схеме подключения), а группу "Меркурий 230 АМ" следует подключить через "МВ 110-16ДН" (по счетчику на вход) на второй вход RS485 ПЛК?
    Можно так.

  6. #6

    По умолчанию

    бесперебойник понадобится, иначе возможны расхождения между тем что контроллер насчитал, и тем что в меркурии

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо, ББП поставлю обязательно.

Похожие темы

  1. ТРМ 133 прошу помощи.
    от deademius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 09:49
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08
  5. прошу помощи!!
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •