Здравствуйте Трофимов Артем.
В документации "Адресация регистров ОВЕН ПЧВ для удаленного опроса и управления" в таблице параметр 13-20 указан как ТimD тип.Внизу таблицы есть примечание ТimD-разность времени без даты.Почему так написано?Не знаю.У меня панель weintek 8050i. Проблему я решил следующим образом:записал вручную в таймер 13-20(0) 0,1 сек
посмотрел через цифровой дисплей 16-ом коде на панели оператора- 00010000 записал 1сек, получил 000A0000 . Решил менять местами старший и младший регистры при записи времени .У меня есть окно с байтовыми кнопками для ввода времени. При помощи одной кнопки вводится стандартное время для испытания одного типа шлифовального круга .Пишу макрос перестановки старшего регистра с младшим. Записываю 600 запуская макрос. В таймере вижу 60,0 сек
На данном этапе все работает на опытном 1 квт двигателе.
Привезут рабочий 11 квт двигатель- начну ввод в эксплуатацию.
Наверно будут еще вопросы .Cпасибо Трофимов Артем за советы .