Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42

Тема: ПЧВ. Вопрос начинающего.

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ. Вопрос начинающего.

    Здравствуйте уважаемые спецы!
    Можно ли выполнить кусочно линейную функцию на ПЧВ от ИП320
    используя внутренний ПЛК ПЧВ?
    Можно ли менять предустановленные скорости от ИП320?
    Спасибо! С уважением avn.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, avn.
    На плк пчв можно реализовать только функции и, или, не и варианты из них. А вот реализовать смену предустановленных заданий с панели можно.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ Трофимов Артем!
    Хочу уточнить задачу,которую мне надо решить.
    Предстоит модернизация стенда проверки шлифовальных кругов.
    Для каждого типа круга -своя скорость.Восемь предустановленных
    скоростей явно не хватает.Значит есть возможность сделать так,
    чтобы оператор вводил любую скорость и прокрутил привод от ип320 ?
    (привод должен сам остановиться после нескольких минут).
    Обойдемся без кусочно-линейной функции.

  4. #4

    По умолчанию

    Основные 2 регистра к которым надо обращаться - регистр командного

    слова (49999) и регистр задания частоты (50009).

    регистр задания частоты имеет значения от 0(0%) до 16384(100%).

    командное слово имеет определённые значения , а именно:

    -1148 - пуск

    -1140 - останов выбегом

    -1132 - быстрый стоп

    -33916 - реверс

    -1149,1150,1151 - выбор скорости из массива параметра 3-10

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за подробный ответ Трофимов Артем!

  6. #6

    По умолчанию пчв-2 +weintek mt6050i

    ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ УПРАВЛЯТЬ ПЧВ-2 ЧЕРЕЗ Weintek mt6050i
    По сравнению с ип320 в цене почти никакой!
    Кто нибудь подключал? Поделитесь опытом.

  7. #7

    По умолчанию

    Ну что-же ты конкурентов рекламируешь?


    Подскажите. Могу ли я регулировать одним ПЧВ на 1.5кВт (например ПЧВ102-1к5-в) - 7 вентиляторов по 0.18кВт включенных параллельно? Какие дополнительные требования будут. Смогу ли я нормально настроить защиту?

  8. #8

    По умолчанию

    Сможете в скалярном режиме.
    На каждый вентилятор надо поставить токовое реле соответствующего номинала.

  9. #9

    По умолчанию

    А для чего нужно токовое реле на каждый вентилятор? Сам ПЧВ не отреагирует?

  10. #10

    По умолчанию

    Сам ПЧВ не отреагирует?
    Отреагирует, но уже тогда, когда у перегруженного вентилятора из двигателя дым пойдет и обмотки коротнут. При перегрузке одного 180-ваттного вентилятора (из 7 параллельно соединенных) общий ток нагрузки изменится совсем незначительно...
    При параллельном соединении нескольких моторов - рассматривайте ПЧВ (любой, независимо от фирмы и модели) только как источник трехфазного переменного тока с изменяемой частотой, без всяких намеков на защиту моторов от перегрузки и перегрева.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы начинающего
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7645
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 16:04
  2. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  3. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  4. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  5. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •