Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41

Тема: Диагностика ошибок программ на ПЛК

  1. #1

    Unhappy Диагностика ошибок программ на ПЛК

    есть ли ресурсы на форуме,посвященные пошаговому анализу причин перезагрузки, зависаний программ в ПЛК? Месяца 2 убил на поиск и не нашел, периодически потеря связи чего-то с чем-то. Нужна помощь (любая). Но фразы типа "Watchdog используй" нужны с расшифровками как использовать конкретно. Если есть спецы в Минске, возможна встреча с компенсацией Вашего потерянного времени. Я аспирант, а время терять на поиск и анализ ВСЕЙ информации жалко. Может, тему создайте для неспецов, а?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вы подробнее опишите.
    Связь может теряться по многим причинам. А программа, она как правило или работает или нет. Но в любом случае, без выложенного кода Вам никто особенного ничего не насоветует.

  3. #3

    По умолчанию

    настройка МВА-8 http://yadi.sk/d/0XXsY_302rhFu
    Описание проблемы и схема http://yadi.sk/d/2nXbwf2E2rhJG
    Программа в ПЛК http://yadi.sk/d/4ay2-hw92rhMm

  4. #4

    По умолчанию

    В ТРМ заходил с конфигуратора и не сохранял. Если нужно, сохраню.
    P.S. Lara197a - Спасибо за то, что обратили внимание на мой вопрос.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    ПЛК непериодически пищит (порядка 3-10 мин), на СП-270 надпись «Потеря связи с адресом 1».
    По ходу у вас происходит потеря связи панели-мастера с ПЛК-слейвом. Это может происходить, когда вы переходите на какой-то экран в панели, а в этом экране есть переменная, с которой нет связи в конфигураторе-слейв ПЛК. Еще может быт ошибка выравнивания переменных, я бы в слейве у вас вставил после модуля 8 бит, еще один модуль 8 бит, так вы не ошибетесь, но еще бывают 4-х байтные переменные, сними тоже нельзя не думать о выравнивании. Если же у вас все с переменными панели нормально, попробуйте поставить не два стоп бита, как у вас, а один стоп бит. У меня в этом режиме работает годами без проблем.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Управление на СП-270 (с последующим подключением Masterscada).
    Важно! Если у вас ПЛК является мастером сети для ваших приборов, то надеюсь, что МasterScada вы подключаете по Ethernet, а не через AC-3М. В сети одновременно не могут посылать запросы более одного мастера, надо их разделять во времени тогда.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Все данные сбрасываются, насос выключается
    Вам надо пользоваться Retain-переменными, сохранять параметры вводимые с панели в Retain, а при включении ПЛК в его первом цикле, писать эти переменные в панель через слейв. И тогда будет счастье, пока аккумулятор ПЛК жив.

  8. #8

    По умолчанию

    to Olegis.
    Спасибо за помощь.
    1. С Masterscada буду по Ethernet соединяться.
    2. С Retain более-менее понятно. Но при ошибке на СП-270 я не могу выключить насос (или включить) из-за ошибки связи.
    3. Буду искать лишние или нехватающие переменные.

  9. #9

    По умолчанию

    to Olegis
    Еще. Вы говорите о переходе на другой экран. Физически я не перехожу на экраны. Система работает в стационарном режиме и - опа...

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuharchukigor Посмотреть сообщение
    to Olegis
    Еще. Вы говорите о переходе на другой экран. Физически я не перехожу на экраны. Система работает в стационарном режиме и - опа...
    Возможно на этом экране есть элементы типа, события реального времени или исторические события и среди событий в них "затесался" элемент с несуществующим сетевым адресом или не существующим номером регистра.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Диагностика ошибок МДВВ
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 09:33
  3. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
  4. OwenPoolMaster и диагностика канала
    от Thorn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:02
  5. диагностика термопар плк150
    от Александр Яр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •