Проверил. Нет ничего лишнего. А ПЛК с МВА-8 снимаю температуру, а дальше ее пока никуда не передаю. Но из-за этого не может пищать.
Как узнать, на чем затыкается все ЭТО?
Какой длины у вас кабель связи от панели к ПЛК порту. Есть ли мощные ПЧ без заземленных экранов моторных кабелей в этом шкафу? Как проложен совместно с кабелями других цепей? В условиях сильных помех, желательно, чтобы он был в экране заземленным с одной стороны. Не соединяйте контакт 5 с корпусом разъема DB-9 или экраном оплетки, не соединяйте корпуса разъемов конекторов между собой через экран(не всегда это хорошо), чтобы не было паразитных токов по экрану при разности потенциалов, потенциалы лучше уравнивать отдельным проводом. Но этот вариант-очень крайне редкий, но возможен при ошибках в монтаже оборудования.
Последний раз редактировалось Olegis; 25.02.2013 в 16:09.
На других скоростях пробовали работать,стоп биты меняли?
У меня когда так было, я убирал по очереди картинки с регистрами и все-таки находил пропущенный регистр или к которому возможно не корректно обращался(что-то поменял в панели, а в ПЛК пропустил и наоборот). Сколько времени экран светится без ошибки?
Еще бывает, что вроде и адрес устройства и номер регистра у элемента указан правильный, а тип данных нет. Вместо WORD ошибочно указан DWORD
Например сначала в Slave ПЛК планировался тип переменной float и у элемента панели, например цифровой дисплей тип данных был DWORD, потом в Slave тип поменяли на 2 byte(WORD), а у цифрового дисплея забыли.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
to Olegis
ПЧ расположен рядом со щитом с OWEN оборудованием (совсем рядом). Кабели не экранированные. Кабель ПЛК-Панель стандартной длины (покупной OWEN) лежит в щите с OWEN. сигнальные кабели на расстоянии 30 см от силовых.
Скорость ПЧ максимаум 9600. Поэтому все остальные подключаю на такой же. Стоп-биты 2 в ПЧ и аналогично ставлю на все приборы.
to Petera
Кол-во записей в панель ограничено же. Я когда тренировался, раз 150 позаписывал уже . Насчет float и word (dword) почитать надо. У меня в панели стоит Word везде (кроме бит)
Не обратил на это внимание. Скорей всего проблема не в работе СП270, а в работе программы в ПЛК.ПЛК непериодически пищит (порядка 3-10 мин), на СП-270 надпись «Потеря связи с адресом 1».
По тому, что "на СП-270 надпись «Потеря связи с адресом 1»" как раз и возникает из-за того, что ПЛК в этот момент находится в состоянии перезагрузки (ПЛК непериодически пищит).
Попробуйте добавить в конфигурации ПЛК подэлемент "Button". Про это для ПЛК100 много написано на форуме.
Попробуйте добавить модуль статистики в конфигурацию ПЛК и посмотреть хватает ли времени цикла, нет ли красненькой надписи CPU is Overloaded....
Зачем Вы установили минимальное время цикла 1мс?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
По поводу мин времени цикла только на днях было
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...22&postcount=4
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg