Тема: Диагностика ошибок программ на ПЛК

  1. #11

    По умолчанию

    to Petera
    Пойду проверять.
    Спасибо за ответ

  2. #12

    По умолчанию

    Проверил. Нет ничего лишнего. А ПЛК с МВА-8 снимаю температуру, а дальше ее пока никуда не передаю. Но из-за этого не может пищать.
    Как узнать, на чем затыкается все ЭТО?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Какой длины у вас кабель связи от панели к ПЛК порту. Есть ли мощные ПЧ без заземленных экранов моторных кабелей в этом шкафу? Как проложен совместно с кабелями других цепей? В условиях сильных помех, желательно, чтобы он был в экране заземленным с одной стороны. Не соединяйте контакт 5 с корпусом разъема DB-9 или экраном оплетки, не соединяйте корпуса разъемов конекторов между собой через экран(не всегда это хорошо), чтобы не было паразитных токов по экрану при разности потенциалов, потенциалы лучше уравнивать отдельным проводом. Но этот вариант-очень крайне редкий, но возможен при ошибках в монтаже оборудования.
    Последний раз редактировалось Olegis; 25.02.2013 в 16:09.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    На других скоростях пробовали работать,стоп биты меняли?

  5. #15
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    У меня когда так было, я убирал по очереди картинки с регистрами и все-таки находил пропущенный регистр или к которому возможно не корректно обращался(что-то поменял в панели, а в ПЛК пропустил и наоборот). Сколько времени экран светится без ошибки?

  6. #16
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    У меня когда так было, я убирал по очереди картинки с регистрами и все-таки находил пропущенный регистр или к которому возможно не корректно обращался(что-то поменял в панели, а в ПЛК пропустил и наоборот). Сколько времени экран светится без ошибки?
    Еще бывает, что вроде и адрес устройства и номер регистра у элемента указан правильный, а тип данных нет. Вместо WORD ошибочно указан DWORD
    Например сначала в Slave ПЛК планировался тип переменной float и у элемента панели, например цифровой дисплей тип данных был DWORD, потом в Slave тип поменяли на 2 byte(WORD), а у цифрового дисплея забыли.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #17

    По умолчанию

    to Olegis
    ПЧ расположен рядом со щитом с OWEN оборудованием (совсем рядом). Кабели не экранированные. Кабель ПЛК-Панель стандартной длины (покупной OWEN) лежит в щите с OWEN. сигнальные кабели на расстоянии 30 см от силовых.
    Скорость ПЧ максимаум 9600. Поэтому все остальные подключаю на такой же. Стоп-биты 2 в ПЧ и аналогично ставлю на все приборы.

  8. #18

    По умолчанию

    to Petera
    Кол-во записей в панель ограничено же. Я когда тренировался, раз 150 позаписывал уже . Насчет float и word (dword) почитать надо. У меня в панели стоит Word везде (кроме бит)

  9. #19
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    ПЛК непериодически пищит (порядка 3-10 мин), на СП-270 надпись «Потеря связи с адресом 1».
    Не обратил на это внимание. Скорей всего проблема не в работе СП270, а в работе программы в ПЛК.
    По тому, что "на СП-270 надпись «Потеря связи с адресом 1»" как раз и возникает из-за того, что ПЛК в этот момент находится в состоянии перезагрузки (ПЛК непериодически пищит).
    Попробуйте добавить в конфигурации ПЛК подэлемент "Button". Про это для ПЛК100 много написано на форуме.
    Попробуйте добавить модуль статистики в конфигурацию ПЛК и посмотреть хватает ли времени цикла, нет ли красненькой надписи CPU is Overloaded....
    Зачем Вы установили минимальное время цикла 1мс?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #20
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    По поводу мин времени цикла только на днях было
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...22&postcount=4
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Диагностика ошибок МДВВ
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 09:33
  3. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
  4. OwenPoolMaster и диагностика канала
    от Thorn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:02
  5. диагностика термопар плк150