Здравствуйте! Работаю сейчас над проектом, в котором необходима связь между ОВЕН ПЛК160, МВ110(модуль дискретного ввода), и платой TE-TMS, связь осуществляю по сети RS485, по протоколу ModBus RTU, связь между приборами организована, но когда работают все 3и девайса скорость обмена падает в разы, либо виснет сеть вообще, при настройки параметров сети в сторону увеличения скорости обмена.
вообще выявлено, что для 3х устройств является оптимальными настройки framing time и polling time = 100ms, при уменьшении этих параметров, сеть виснет(возникает ошибка 81(тайм аут))
framing time и polling time для ПЛК160 и МВ110, => 2ms
framing time и polling time для ПЛК160 и TE-TMS, => 20ms
скорость обмена 19200бит/с,
как можно увеличить скорость сети для 3х девайсов, что я еще не настроил!?