Читаю по мануалу: "... Чтобы изменить текущее состояние по модбас необходимо предварительно записать byte 168 в регистр 332, затем изменить регистр 335.."
Пытаюсь записать 168 в регистр 332
Всегда получаю ответ с ошибкой:
Функция : $80+$10
Код ошибки: $02
Т.е. $10 $90 $02 CRC
Другие регистры записывать могу.
Конфигуратор 133м (при подключении к ТРМ) изменить состояние контроллера может (но он по протоколу ОВЕН общается)

В похожем запросе на форуме
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9702
почему то другой регистр указан:336 для чтения состояния???