Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    россия
    Сообщений
    5

    По умолчанию Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?

    Добрый день
    Планируется подключить к одному компьютеру 60 штук ТРМ202.
    Опрос будет происходить через OPC сервер по протоколам или Овен или Modbus RTU.
    Проблема в том что период опроса должен быть 10-12 секунд.
    Если все приборы вешать на один сегмент RS-485 то цикл опроса будет около 4 минут.
    Подскажите, как можно решить этот вопрос?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gudvin68 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Планируется подключить к одному компьютеру 60 штук ТРМ202.
    Опрос будет происходить через OPC сервер по протоколам или Овен или Modbus RTU.
    Проблема в том что период опроса должен быть 10-12 секунд.
    Если все приборы вешать на один сегмент RS-485 то цикл опроса будет около 4 минут.
    Подскажите, как можно решить этот вопрос?
    Можно разбить приборы на несколько групп и каждую группу подключить к своему АС4.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    россия
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Можно разбить приборы на несколько групп и каждую группу подключить к своему АС4.
    У Вас был положительный опыт такого рода решения или это теоретически?
    Количество приборов АС4 получается от 10-15 (в зависимости от настроек OPC сервер).Плюс необходимо дополнительно платы расширения USB в компьютер.

    Кто то решал на практике выше описанную задачу?
    С помощью каких средств?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gudvin68 Посмотреть сообщение
    У Вас был положительный опыт такого рода решения или это теоретически?
    Количество приборов АС4 получается от 10-15 (в зависимости от настроек OPC сервер).Плюс необходимо дополнительно платы расширения USB в компьютер.

    Кто то решал на практике выше описанную задачу?
    С помощью каких средств?
    Какие могут быть сомнения. Опыт был. Посмотрите эту штуку - NPort 5650-16-M-SC здесь: http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14883/
    Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2013 в 14:49.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    россия
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Какие могут быть сомнения. Опыт был. Посмотрите эту штуку - NPort 5650-16-M-SC здесь: http://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/14883/
    Добрый день.
    Сомнений нет, что задача решаема и кто- то ее решил до меня. Не хочется изобретать велосипед. Если решение работать не будет, то начальник Очень огорчится.
    Производители оборудования обычно заявляют, что проблем не будет
    пока не доходит до дела.
    Девайс Nport 5650-16-m-sc конечно интересный, 16 портовый, с портом под оптоволокно.
    Только оптоволокна у нас нет(или задел на будущее?). Может лучше один девайс на несколько сегментов, а не на все (например на 8 или на 4: Nport 5450 , Nport 5650-8 ) и все заведенные на сетевой коммутатор?. К тому же подключать трм202 будем поэтапно, не все сразу. Да и в случае выхода из строя Nport–a данных не будет только с сегментов подключенных к нему.
    Пусть даже и дороже получится. Очень интересно узнать Ваше мнение.
    Представители Овен что-нибудь скажут?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Лучше не ложить все яйца в 1 корзину.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gudvin68 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Сомнений нет, что задача решаема и кто- то ее решил до меня. Не хочется изобретать велосипед. Если решение работать не будет, то начальник Очень огорчится.
    Производители оборудования обычно заявляют, что проблем не будет
    пока не доходит до дела.
    Девайс Nport 5650-16-m-sc конечно интересный, 16 портовый, с портом под оптоволокно.
    Только оптоволокна у нас нет(или задел на будущее?). Может лучше один девайс на несколько сегментов, а не на все (например на 8 или на 4: Nport 5450 , Nport 5650-8 ) и все заведенные на сетевой коммутатор?. К тому же подключать трм202 будем поэтапно, не все сразу. Да и в случае выхода из строя Nport–a данных не будет только с сегментов подключенных к нему.
    Пусть даже и дороже получится. Очень интересно узнать Ваше мнение.
    Представители Овен что-нибудь скажут?
    Оборудование Moxa – это дорого да мило.

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:05
  2. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:08
  3. подключить частотник
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:37
  4. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
  5. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •