Тема: Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03

  1. #1

    По умолчанию Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03

    Здравствуйте! Не могу настроить 2ТРМ1 и ДВТ-03. Подключаю по схеме +БП на +ДВТ, -БП на -ТРМ, -ДВТ на +ТРМ, между клемами + и - ТРМ резистор 50 Ом. Код датчика ставлю 10 (от 4мА до 20 мА). При подачи питания на дисплее пишет LLLL. При смене полярности на ДВТ на дисплее HHHH. В чем может быть причина? Заранее очень благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, при этом измеряли ток в цепи датчик-прибор? Какого он уровня?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Какая точная маркировка датчика ДВТ? Есть вероятность того, что датчик у вас активный( если прибор сам питается от 24 В). Если это так, то собирать цепь БП ДВТ ТРМ не нужно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Евгеньевич Посмотреть сообщение
    Какая точная маркировка датчика ДВТ? Есть вероятность того, что датчик у вас активный( если прибор сам питается от 24 В). Если это так, то собирать цепь БП ДВТ ТРМ не нужно.
    У нас ДВТ-03 1.H2.120.40 подключены как активные, всё работает отлично

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, при этом измеряли ток в цепи датчик-прибор? Какого он уровня?
    В разрыв датчик-прибор потребление по току 20.4 мА. Точная маркировка прибора ДВТ-03.ТЭ (датчик относительной влажности и температуры)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Евгеньевич Посмотреть сообщение
    Какая точная маркировка датчика ДВТ? Есть вероятность того, что датчик у вас активный( если прибор сам питается от 24 В). Если это так, то собирать цепь БП ДВТ ТРМ не нужно.
    Точная маркировка прибора ДВТ-03 ТЭ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Евгеньевич Посмотреть сообщение
    Какая точная маркировка датчика ДВТ? Есть вероятность того, что датчик у вас активный( если прибор сам питается от 24 В). Если это так, то собирать цепь БП ДВТ ТРМ не нужно.
    По руководству эксплуатации на ДВТ нужно подавать отдельное питание 24В. Подаем отдельное питание со встроенного выхода 24В с 2ТРМ1. С другого источника питаниия то же пробовали изменений ни каких!

  8. #8

    По умолчанию

    Поставьте в разрыв миллиамперметр. Какой ток в цепи?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Евгеньевич Посмотреть сообщение
    Поставьте в разрыв миллиамперметр. Какой ток в цепи?
    В разрыве между ДВТ и ТРМ уровень тока 20.4мА. При неагреве термодатчика уровень тока не меняется.
    Последний раз редактировалось R!N@T; 20.02.2013 в 15:54.

  10. #10

    По умолчанию

    Видемо что-то с датчиком, если ток он выдает больше 20 мА. У него по паспорту 4-20 мА. По этому он вам и показывает НННН либо LLLL, то есть выход за верхний или за нижний( при смене полярности) пределы.
    Прибор просто фиксирует значение с датчика.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 19:07
  2. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 09:50
  3. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 09:44
  4. 2трм1 нужна помощь
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 11:03
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •