Тема: НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master

    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Рад быть снова с Вами. Возникла проблема при установки связи ПЛК 160 и ИП 320. Установливаю ПЛК160 мастером (слейвом пробовал связи нет) устанавливаю все параметры запускаю, не работает. Наблюдал такую штуку, когда запустил в модуле Modbus master в сточках last adress и last eror где должны быть адрес опрашиваемого прибора и возвращаемая ошибка, отображаються нули.
    Подключил для эксперемента Owen master запустил Last adress=2 last eror=81.Подскажите вчем может быть проблема.
    А вообще этот ПЛК 160 загадочный. Сначала подключился через USB так чарез каждую минуту обрывается соеденение, и причем пока кабель не вытащишь не подключается, вот такая загадка.
    При создании нового подключения по Ethernet не подключает, воспользовался старым подключением (когда то подключался к ПЛК 154) пошол за милую душу, настройки проверял один в один.
    Пролейте свет на происходящие вещи пожалуйста.
    На данный момент задача №1 это подключение к ИП 320.
    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    следуйте обычному плану в такой ситуации, выкладывайте оба проекта. Пускай они даже состоят из передачи одной переменной, главное чтоб у Вас не работало, тогда можно будет попытатся найти причину, а так со слов вроде правильно все делаете

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Хорошо буду на работе в понедельник, обязательно выложу. Спасибо что откликнулись.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Да! Забыл отметить еще одну интересную особенность, когда при подключении к ПЛК 160 ONLINE в ПЛК Браузере ввожу PLCinfo либо SetIP выдает ответ KeyWord not found

  5. #5

    По умолчанию

    Тогда сразу и лог гипертерминала сделайте

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Хорошо,обязательно сделаю.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Здравствуйте Господа! Сегодня попросил ноутбук попробовал провести вышеупомянутые операции на нем. Так вот все работает. На моем же компе, помогла переустановка CodeSys. Поставил с диска идущего в комплекте.
    Проблема решена, Всем Огромное спасибо за участие!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  2. PLC73L rs485 modbus master не работает.
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 23:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 13:42
  5. Модуль «Owen (Master)»
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •