Тема: Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте. С вашего разрешения возобновлю тему. У меня похожая проблема.
    В общем, в емкости мерится уровень жидкости уровнемером SITRANS LR250. Сигнал 4..20мА с него заводится на модуль аналогового ввода MB110-8A. Подключение сделано все как положено. Шунт используется по рекомендации 50Ом. Но конфигуратор показывает статус "Измеренное значение слишком мало". Тип датчик выбран 4..20 мА. На выходе датчика тестер показывает нормальное значение уровня - соответствует показаниям датчика на табло. Непонятно, что делать?

  2. #12

    По умолчанию

    Померяйте напряжение на входе блока, посчитайте ток через шунт, тогда станет ясно, где искать проблему.