Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Проект вентиляции

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Unhappy Проект вентиляции

    кто нить выручит проектом по вентиляции. Прогу приточки и вытяжки

  2. #2

    По умолчанию

    Да вообщем то проще самому написать ибо пока разберешься как адаптировать программу к своей системе- времени пройдет много.
    Для начала - выделите режимы в которых будет работать система и для каждого режима выпишите контроль и управление + действия при авариях.
    Создайте матрицу переходов.
    После этого программа пишется очень короткое время

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужен совет по вентиляции в коттедже.
    Имеется приточный и вытяжной вентиляторы, которые регулируюстя частотниками. Приточный вентилятор подает воздух через распределительный короб (распределитель) по отдельным воздуховодам в 8 комнат. На каждую комнату будет стоять своя заслонка. Расход в каждую комнату индивидуальный.

    В распределителе будет установлен датчик давления 0-10 В для поддержания в нем заданного давления. Давление в нем будет регулировать ПИД регулятор частотника приточного вентилятора.

    В каждой комнате вентиляция включается отдельно, при этом открывается заслонка на эту комнату. При выключении вентиляции в комнате заслонка этой комнаты закрывается.

    При этом меняется давление в распределительном коробе. Частотник приточного вентилятора регулирует это давление, увеличивая или уменьшая скорость вращения вентилятора, в зависимости от того, в скольких комнатах вентиляция включена.

    С притоком мне пока все понятно. А вот с вытяжкой еще до конца не определился. Стоит задача вычисления задания частоты ПЧ для вытяжного вентилятора в зависимости от частоты ПЧ приточного.

    Сразу напишу свои мысли по этому поводу, а Вы поправьте, пожалуйста, если увидите ошибки.

    Рассчитываем расход в процентах (далее просто расход) для каждой комнаты.
    Делаем это уже на объекте. Для этого:

    Включаем вентиляцию во всех комнатах.
    Открываются заслонки на каждую комнату.
    включаем приточный вентилятор.
    Настраиваем вручную частотник на максимально необходимую частоту (100%).

    Далее вычисляем в процентном соотношении расход для каждой комнаты отдельно. Для этого закрываем заслонку одной из комнат. При этом давление в распределителе будет увеличиваться, поэтому частота будет уменьшаться (ПИД регулятор частотника настроен на поддержание заданного давления в распределителе). Когда частота стабилизируется вычисляем на сколько процентов она уменьшилась. Эта разница будет соответствовать расходу для данной комнаты. Проделав эти манипуляции со всеми комнатами получим расход для каждой комнаты.

    Теперь при включенной вентиляции во всех комнатах подбираем оптимальную частоту для вытяжного вентилятора. Получаем максимальную частоту вытяжки (100%).

    Теперь можно вычислить частоту вытяжки при включении любого количества комнат. Делаем это по формуле:

    частота = (максимальная частота * сумма расходов включенных комнат) / 100

    Будет ли правильно работать такая система? Поправьте, пожалуйста, если что не так.

  4. #4

    По умолчанию

    На вытяжных решетках стоят заслонки с приводами?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Вытяжка одна общая с заслонкой и приводом.

  6. #6

    По умолчанию

    Тогда переделывайте систему. У Вас будет нарушаться воздушный баланс. Подробней объяснит вентиляционщик.
    Если такое нарушение Вас устраивает - то оперативная регулировка вытяжки вам не нужна, достаточно выставить 1 раз ЧП или шибером.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    ASo, Вы наверное единственный вентиляционщик на этом форуме, пробовал задать вопрос на форуме abok, там вроде много специалистов, но полезных ответов не получил. Так что вся надежда на Вас.

    Может я не до конца объяснил про вытяжку. Поясню подробнее. В каждой комнате есть решетка в стене в общее помещение. Из этого общего помещения через вытяжные решетки воздуховоды объединяются в один общий большой воздуховод на котором установлен вытяжной вентилятор. Перед выходом на улицу установлена заслонка с приводом.

    Теперь про воздушный баланс. Приточка загоняет воздух в комнаты, из комнат воздух поступает в общее помещение через решетки в стенах. Из общего помещения вытяжным вентилятором выбрасывается наружу.

    То есть чем в больших комнатах включена вентиляция, тем больше скорость вращения приточного вентилятора, тем больше воздуха поступает в общее помещение. Соответсвенно тем больше должна быть скорость вытяжного вентилятора.

    И где тут нарушение воздушного баланса?

  8. #8

    По умолчанию

    В этом случае - естественно нет.
    Тогда начнем с азов.
    Вам нужно обеспечить равенство расходов приточного и вытяжного воздуха при любом расходе приточного. В теоретически, расход воздуха примерно прямо пропорционален частоте вращения вентилятора, реально зависимость несколько не линейна.
    Вариантов решения несколько.
    1. Поставить датчик давления в вытяжном вентиляторе и держать давление по нему.
    2. Настроить общий проектный расход воздуха частотником, зафиксировать давление в приточке и заставить ЧП держать именно это давление. Отбить всю приточную систему. Тоже самое сделать с вытяжной. Далее по очереди закрывая заслонки в помещениях, измерять падение расхода, автоматически поддерживаемое ЧП приточки. Зафиксировать частоту для каждой точки графика. В ручном режиме ЧП вытяжки подобрать соответствующий расход вытяжки. Зафиксировать частоту для каждой точки графика. Провести линейную интерполяцию, найти коэффициенты. Настроить выход ЧП притока на ток, пропорциональный частоте притока. Настроить регулировку скорости ЧП вытяжки по аналоговому входу в соответствии с полученными коэффициентами. Соединить аналоговый выход ЧП притока с аналоговым входом ЧП вытяжки.

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Если правильно понял, то в идеале, объем воздуха прошедшего через приточку, должен равняться объему прошедшему через вытяжную вентиляцию ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10

    По умолчанию

    Для обычных жилых, общественных помещений - да.
    Для "вонючих", "мокрых" (санузлы, кухни, химцеха...) - вытяжка сильнее.
    Для чистых зон - приточка сильнее.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. алгоритм работы вентиляции
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 10:57
  2. Выбор ПЛК для системы вентиляции.
    от uJIb9IHAWK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 12:52
  3. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30
  4. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •