Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys

  1. #11

    По умолчанию

    много лет назад выяснили про модуль button и аккумуляторы, однако желание получить иное решение не пропадает )))

    файл на флэшке не очень разнится от того что вы сохранили его на диск С: а потом скопировали на внешний носитель, либо сразу указали путь в варианте Save As...

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    этот казус, что один хорошо читает, другой хорошо пишет, обнаружен не год назад. А зачем что то с ним делать если это не естественная загрузка проекта в контроллер
    Вы имеете ввиду, что со всеми файлами в ПЛК PLC IO работает нормально, кроме файлов прошивки?

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    нет, то что один хорошо читает из плк, а пишет плохо, а другой файл с точностью наоборот
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #14

    По умолчанию

    Соответственно можно сделать вывод, что PLC IO работает в принципе некорректно, и его требуется исправлять.

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    можно держать оба файла у себя и использовать тот который хорошо делает свою работу, по факту же если хотите просто залить файл без КДС нужна только запись, зачем чтение?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #16

    По умолчанию

    Так в том то и дело, удаляет старые файлы новый_plc_io, а записывает новые файлы старый_plc_io. Все равно на производства отправлять оба файла.

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Появилось у меня тут микроличное время, решил на эту проблему посмотреть по другому. SysLibFile в принципе может как писать в конец файла так и с нуля переписывая файл. То что я покажу на видео, просто набросок, если добавить дополнительный функционал для анализа всевозможных проверок,перегрузки после записи и превратить в библиотеку, добавляемую в любой проект
    Вложения Вложения

  8. #18

    По умолчанию

    Недавно узнал великую тайну, что самое правильное - это переписывать файл с нуля. Ибо при создании файла - ему присваивается уникальный идентификатор, который хранится где-то. При удалении файла, файл удаляется а идентификатор -нет! Поэтому, при создании и удалении 10000 файлов, у вас в плк будет каталог из 10000 имен, на обработку которых тратится время, и однажды его (времени!) не хватает!

  9. #19

    По умолчанию

    А где найти обе версии pic_io? На сайте только одна (новая или старая не знаю).

  10. #20

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 12:34
  2. загрузка проекта сп270
    от Salvafion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 13:26
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. загрузка проекта в панель сп270
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 19:48
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 22:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •