Показано с 1 по 10 из 10

Тема: МВА8 и ПДИ100-ДИ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию МВА8 и ПДИ100-ДИ

    В документации на МВА8 приведена схема подключения датчиков с выходом 4-20мА (MVA8_user_guide.jpg): "+" датчиков к источнику 24В, измерительный резистор в "минусовой" цепи. В документации же на датчик приведена совсем другая схема подключения (ОВЕН ПД100-ДИ.jpg): измерительный резистор подключен в "плюсовую" цепь и "+" источника подключён к корпусу (странный момент???).

    Вопрос: допустимо ли подключение датчика ПД100-ДИ к МВА8 по схеме из документации на МВА8? Или какая из схем правильная?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	MVA8_user_guide.jpg 
Просмотров:	700 
Размер:	20.4 Кб 
ID:	391   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ОВЕН ПД100-ДИ.jpg 
Просмотров:	715 
Размер:	4.2 Кб 
ID:	392  

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте, Владимир.
    Первая схема верна.
    Т.е. в РЭ на МВА8 схема соответствует действительности.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Пасибо. Если не возражаете, ещё один вопрос.

    До сих пор я был уверен (может заблуждаюсь), что схема подключения датчиков 4-20мА как в инструкции к МВА8 является стандартной. Да и в разной литературе по теме, в аппнотах различных производителей я встречал именно такую схему. Поэтому увидев другую схему для ПДИ100 был несколько сбит с толку, что и повлияло на написание в форум.

    Почему разработчики датчика рекомендуют нестандартную или, скажем так, менее распространённую схему подключения?
    Последний раз редактировалось Владимир Чекин; 14.03.2008 в 16:26.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Вопрос к производителям, т.к. не нашёл в документации: максимальная нагрузка по вакууму для ПДИ100-ДИ(М)?

  5. #5

    По умолчанию

    разница в схемах и меня тоже сбила с толку. в моем варианте нужно подключить пд100 к трм-1 с релейным выходом( давление-10 атм.). подскажите6 как подключить в этом случае? и какое должно быть сопротивление нагрузки? с уважением - яблоков виталий.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Я подключаю так:
    - 2 (+) контакт ПД-100 к "+24В" ТРМ1,
    - 1 (-) контакт ПД-100 к "Вход Х-2" ТРМ1,

    - между "Вход Х-2" и "Вход Х-3" ТРМ1 - резистор, номинал которого указан в документации на прибор в главе "3.2.2.3. Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока или напряжения", где написано:
    "...при подключении датчиков постоянного тока необходимо использовать входящее в комплектацию нагрузочное сопротивление Rн=50,000±0,025 ом".

    В коробке прибора ищите пакетик с двумя резисторами 50 Ом.

  7. #7

    По умолчанию

    пд100 обязательно подключать согласно схеме, указанной в руководстве по эксплуатации на пд100-ди (м).
    а именно:
    между клеммами 10 и 11 трм1 устанавливается резистор 50 ом
    +24в от трм1 подключается к клемме 1 пд100-ди
    -24в от трм1 подключается к клемме 11 трм1
    клемма 10 подключается к клемме 2 пд100-ди
    для сохранения максимальной метрологической точности, рекомендуется между клеммой 2 пд100-ди и клеммой 10 трм1 подключить токоограничивающий резистор 510 ом.
    еще раз напоминаю, что категорически запрещается заземлять пд100-ди посредством клеммы 4 (gnd) разъема пд100-ди

  8. #8

    По умолчанию

    так необходимо подключать мва8 и пди100-ди?
    Ps:слева мва8, справа бп 14, ко входам 19,20 подключена термопара.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Подключения оборудования.jpg 
Просмотров:	582 
Размер:	276.0 Кб 
ID:	2298  

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от corbenSG Посмотреть сообщение
    так необходимо подключать мва8 и пди100-ди?
    Ps:слева мва8, справа бп 14, ко входам 19,20 подключена термопара.
    Да, именно так, за исключением того, что вход 4-3 - это клемма 26.

  10. #10

    По умолчанию

    описался) спасибо за оперативный ответ)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •