  1. #1

    По умолчанию Длинна связи датчик - регулятор

    Кто подскажет, на какую, максимальную длинну могу "отодвинуть" датчик температуры 4-20 МА от регулятора ТРМ1 либо 2ТРМ1?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    В руководстве указано до 100 метров. В реальности, конечно же, можно и больше, при этом необходимо будет увеличивать сечение провода.
    Если Вы хотите узнать максимальную длину, можете ограничиваться сопротивлением линии связи 15 Ом, но в этом случае линии связи будет подвержена помехам и мы не можем гарантировать качественное измерение...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    В руководстве указано до 100 метров. В реальности, конечно же, можно и больше, при этом необходимо будет увеличивать сечение провода.
    Если Вы хотите узнать максимальную длину, можете ограничиваться сопротивлением линии связи 15 Ом, но в этом случае линии связи будет подвержена помехам и мы не можем гарантировать качественное измерение...
    Т.е. экранирование роли не играет?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Как это не играет, еще как играет!
    Я же сказал про помехи...

  5. #5

    По умолчанию

    спс, "поиграюсь"

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    В руководстве указано до 100 метров. В реальности, конечно же, можно и больше, при этом необходимо будет увеличивать сечение провода.
    Если Вы хотите узнать максимальную длину, можете ограничиваться сопротивлением линии связи 15 Ом, но в этом случае линии связи будет подвержена помехам и мы не можем гарантировать качественное измерение...
    У меня стоит хитрая задача. Нефтепровод обогревается греющим кабелем. Мне необходимо контролировать, индицировать и регулировать (вкл\выкл) температуру в нескольких точках от 1-й до 16-ти. Удаление точек до 800 метров. Хотелось бы реализовать с помощью приборов "Овен".

  7. #7

    По умолчанию

    Лучше создавать новые темы. И не мешать калоши с яблоками.
    Насчет задачи, конечно это возможно при помощи RS-485 (дальность до километра). Но надежность такой едва ли будет на высоте. Да и кабель нужен экранированный, стоит дорого (кажется 40 рублей за метр). Может быть лучше радиомодем? Вы же только что писали в другой ветке про СПЕКТР и НЕВОД.
    Я бы посоветовал, на самые дальние точки радиомодем (если это возможно), а на те что поближе RS-485. (Разумеется если к этим точкам есть подводка питания 220 В).
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  8. #8

    По умолчанию

    Радиомодемная связь, не тот случай. Здесь нада отслеживать температуру нефтепровода. А нефтепровод в дикой тайге.

  9. #9

    По умолчанию

    У меня есть накладные датчики 4-20 мА. К ним пытаюсь привязаться.

  10. #10

    По умолчанию

    Что-то я сомневаюсь что подобные датчики будут работать на 800 метров... Да и тянуть 800 метров по тайге, среди волков и медведей...
    Уж лучше по этим же проводам кинуть 220, поставить какой нибудь преобразователь датчик-RS-485 и радиомодем. Кстати для тайги я думаю радиомодем нормальная вещь (главное тока чтобы белки провод к антенне не перегрызли)
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).