Кто подскажет, на какую, максимальную длинну могу "отодвинуть" датчик температуры 4-20 МА от регулятора ТРМ1 либо 2ТРМ1?
Кто подскажет, на какую, максимальную длинну могу "отодвинуть" датчик температуры 4-20 МА от регулятора ТРМ1 либо 2ТРМ1?
В руководстве указано до 100 метров. В реальности, конечно же, можно и больше, при этом необходимо будет увеличивать сечение провода.
Если Вы хотите узнать максимальную длину, можете ограничиваться сопротивлением линии связи 15 Ом, но в этом случае линии связи будет подвержена помехам и мы не можем гарантировать качественное измерение...
Как это не играет, еще как играет!
Я же сказал про помехи...
Лучше создавать новые темы. И не мешать калоши с яблоками.
Насчет задачи, конечно это возможно при помощи RS-485 (дальность до километра). Но надежность такой едва ли будет на высоте. Да и кабель нужен экранированный, стоит дорого (кажется 40 рублей за метр). Может быть лучше радиомодем? Вы же только что писали в другой ветке про СПЕКТР и НЕВОД.
Я бы посоветовал, на самые дальние точки радиомодем (если это возможно), а на те что поближе RS-485. (Разумеется если к этим точкам есть подводка питания 220 В).
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Радиомодемная связь, не тот случай. Здесь нада отслеживать температуру нефтепровода. А нефтепровод в дикой тайге.
У меня есть накладные датчики 4-20 мА. К ним пытаюсь привязаться.
Что-то я сомневаюсь что подобные датчики будут работать на 800 метров... Да и тянуть 800 метров по тайге, среди волков и медведей...
Уж лучше по этим же проводам кинуть 220, поставить какой нибудь преобразователь датчик-RS-485 и радиомодем. Кстати для тайги я думаю радиомодем нормальная вещь (главное тока чтобы белки провод к антенне не перегрызли)
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).